질문&톡톡

질문) 거실의 바닥면적이 400㎡ 미만으로 다른 거실의 피난을 위한 경유거실인 경우 배출량계산 경유거실면적 30 ㎡ 인경우 30㎡ × 1㎥/min㎡ × 60min /hr= 1.800 ㎥/hr 이고 이 기준량의 1.5 배인 2.700 ㎥/hr 이므로 최소 배출량 적용 5.000 ㎥/hr 인지 ? 아니면 30㎡ × 1㎥/min㎡ × 60min /hr= 1.800 ㎥/hr 이고 최소 배출량 적용 5.000 ㎥/hr 에 1.5 배인 7 3,365
  • 모아패스 2019 관리사 1차 FULL PACKAGE이론 + 문제풀이(예상문제+과년도)
  • 이혜영외 5명
  • 강의**
  • 2019-01-24
질문) 거실의 바닥면적이 400㎡ 미만으로 다른 거실의 피난을 위한 경유거실인 경우 배출량계산
 
 경유거실면적  30 ㎡  인경우 30㎡ × 1㎥/min㎡ × 60min /hr= 1.800 ㎥/hr 이고 이 기준량의 1.5 배인  2.700 ㎥/hr
 이므로 최소 배출량 적용  5.000 ㎥/hr 인지 ?
 아니면  30㎡ × 1㎥/min㎡ × 60min /hr= 1.800 ㎥/hr 이고 최소 배출량 적용  5.000 ㎥/hr 에 1.5 배인  7.500 ㎥/hr 인지요 ?

댓글을 달아주세요.

모아바 19-01-24 16:42
30㎡ × 1㎥/min㎡ × 60min /hr= 1.800 ㎥/hr 이고 최소 배출량 적용  5.000㎥/hr 에 1.5 배인  7.500 ㎥/hr 입니다.
다시 한번 보면 400㎡ 미만인 소규거실의 경우 최소 배출량은 일반 거실일때 5.000㎥/hr 되고,  경유거실일 때는 7.500㎥/hr 이 됩니다.