알람밸브 에서 사이렌 전선수는 2가닥 되어있고 배선의 용도에는 공통,TS,PS 라고 표기되어있는데 이게 이해가 가질 않습니다. 사이렌에서 수신반가는 전선수와 배선의용도도 이해가 가질 않네요 잘 못 기재된건가요? 344
  • [오민정] 2023 소방설비(산업)기사(실기/전기/이론)
  • 15차시 CHAPTER 02. 스프링클러설비 [ 질문위치 : 10분 50초 ]
  • 오민정
  • 이**
  • 2023-06-07

알람밸브 에서 사이렌 전선수는 2가닥 되어있고 배선의 용도에는 공통,TS,PS 라고 표기되어있는데 이게 이해가 가질 않습니다.
사이렌에서 수신반가는 전선수와 배선의용도도 이해가 가질 않네요 잘 못 기재된건가요?

댓글을 달아주세요.

오민정 23-06-08 13:44
안녕하세요 이진희님 오민정입니다 :)

우선, 해당 이론에 있어서 전선수의 배선수가 오류가있어 학습하시는데 혼란을 드린 점 죄송합니다.
전선수는 공통, TS, PS 3가닥입니다!

또한 사이렌에서 수신반으로 가는 전선수와 배선의 용도는 공통, TS, PS 사이렌입니다.
전류가 흐르기 위해서는 +가닥과 -가닥이 필요하죠?
배선의 용도 중 공통선을 -가닥으로 보는겁니다.
그리고 나머지 TS, PS, 사이렌은 +가닥으로 보는것입니다.
따라서 공통선 - 가닥이 TS, PS, 사이렌 이 세개의 +가닥과 공통으로 -가닥으로 묶여
전류가 흐를 수 있는 것이죠 :)
오민정 23-06-08 13:45
사이렌과 수신반 사이에는 터미널박스가 있습니다.
이 터미널박스란, 같이 쓸 수 있는 가닥(다시말해서, 공통선은 위에서 -로 같이 묶일 수 있다고 하였으므로 -선인 공통선)은 같이 묶이는 부분이라고 생각해주시면 편합니다!!
따라서, 위에서부터 수신기로 내려올 것인데
이때 PS, TS 사이렌은 각각 +가닥이며, 공통선-가닥이 이 세개의 +가닥을 공통으로 담당하여 수신기로 들어가기때문에
4가닥인 것입니다!!
오민정 23-06-08 13:46
추가적으로 2개의 구역일 경우
TS와 PS, 그리고 사이렌이 각각 한가닥씩 추가가되며(이때 공통선은 추가할 필요가 없습니다)
TS(2) PS(2) 사이렌(2) 공통선 으로써 7가닥입니다!!

학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡 남겨주세요 :)
이진희님의 합격을 진심으로 응원합니다. 감사합니다!!