교수님 강의 잘 듣고 공부하고 있습니다. 병렬 운전에 대한 궁금한 부분이 있어 질문 드립니다. 소화전&스프링클러 가압 송수장치의 펌프 2대를 병렬 운전 할 때 성능 시험은 어떻게 하는가요? 1.각 펌프에 성능 시험 배관을 설치하여 결과 값을 합산하는 방법 2. 각 펌프에서 합해진 주 배관에 성능 시험 배관을 설치하여 이곳에서 시험하는 방법 3.1의 각 펌프의 성능시험은 각 펌프대로 하고 2의 성능시험은 병렬운전성능시험으로 하는방법 4.2의 방법 488
  • [곽영남] 소방감리실무 ※23년 4월 직강촬영분
  • 41차시 Chapter 12. 소방시설 성능시험조사표
  • 곽영남
  • 장**
  • 2023-06-06
교수님 강의 잘 듣고 공부하고 있습니다. 병렬 운전에 대한 궁금한 부분이 있어 질문 드립니다.
소화전&스프링클러 가압 송수장치의 펌프 2대를 병렬 운전 할 때 성능 시험은 어떻게 하는가요?
1.각 펌프에 성능 시험 배관을 설치하여 결과 값을 합산하는 방법
2. 각 펌프에서 합해진 주 배관에 성능 시험 배관을 설치하여 이곳에서 시험하는 방법
3.1의 각 펌프의 성능시험은 각 펌프대로 하고 2의 성능시험은 병렬운전성능시험으로 하는방법
4.2의 방법으로 할 때는 각 펌프의 성능시험배관은 생략해도 되는지요?

댓글을 달아주세요.

곽영남 23-06-07 15:08
안녕하세요. 저의 강의를 수강해주셔서 감사드립니다.
먼저 병렬운전은 스프링클러 기준개수가 많았을때 유량이 많아 펌프1대가 기동될때 배관에 무리가 가고 전력소모도 많기 때문입니다.
즉, 적은 유량에서는 1대만 작동하고 유량이 증가하면 2대를 동시에 작동하며 주로 주펌프에 적용합니다. 따라서 2대 각각 성능시험배관을 설치해야하고 합해진 주배관에도 설치하는 것이 적정한 방법입니다. (3번 적용)
하지만 현실적으로는 각 펌프마다 1개씩 성능시험배관을 설치하고 있는 실정입니다.  그리고 성능시험배관을 합해진 배관에 1개만 설치하면 안됩니다. 왜냐면 적은 유량에서도 말단까지 양정은 나와야하기 때문입니다.  감사합니다.
장홍섭 23-06-07 20:47
교수님 감사합니다.
합해진 배관에 1개만 설치해서는 않 되는 이유를 알겠습니다.