질문&톡톡

기계실기2019-1 10번 p219 351
  • 쌍기사 올인원 패스
  • 오민정외 1명
  • 배**
  • 2023-06-06

10-2번에서 마지막에 7로 왜 나누는지 몰르겠어요

댓글을 달아주세요.

이지원 23-06-13 02:48
안녕하세요 진성님 이지원입니다.
이전 문의와 같은 내용이네요~! 통신기기실은 전기설비로 보시면 되겠습니다.

본 문제는 이산화탄소소화설비 전역방출방식이며, 이때 전기설비의 화재로 심부화재에 해당합니다.
따라서 심부화재는 7분 이내에 이산화탄소의 소요량이 모두 방출되어야 하므로 답은 7분이 됩니다.

진성님 화이팅입니다!!!!!