129번 문제

소화수조 저수량과 펌프 토출량 산정에서
저장탱크로부터 고정포방출구까지의 배관은 빠졌는데
왜 그런건가요??

송액관은 약제량 구할때만 추가하나요??
수원은 무시하나요??

소화수조 저수량에는 넣는것으로 보는데 송액관의 저수량은 어떻게 구하나요 파이/4×(D^2×L) 배관의 체적이 수원량인가요?? 아님 배관체적에 (1-S) 해줘야하나요??

댓글을 달아주세요.

함형덕 23-06-05 10:19
1. 펌프의 토출량은 방사량을 말합니다. 결국, 송액관은 펌프로부터 채워지는 공간이므로 토출량에서 고려하지 않습니다.
2. 송액관에 따라 고려가 되는 것은 수원량과 약제량의 계산에서는 송액관 체적을 고려합니다.
3. 송액관에 따른 수원량은 체적으로 계산합니다. 다만, AxL(1-s)로 계산하시면 됩니다.
4. 한가지 더 129번 P220의 (4) 소화수조의 저장량에서 정오가 있습니다. 송액관의 수원량이 누락되었으며, 송액관을 포함한 수원량은
358.32m^3입니다. 참고하시면 될 것 같습니다.