할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
2차/심화) 설계및시공 129문제
445
혼신의 2년
이승화외 7명
추**
2023-06-04
129번 문제
소화수조 저수량과 펌프 토출량 산정에서
저장탱크로부터 고정포방출구까지의 배관은 빠졌는데
왜 그런건가요??
송액관은 약제량 구할때만 추가하나요??
수원은 무시하나요??
소화수조 저수량에는 넣는것으로 보는데 송액관의 저수량은 어떻게 구하나요 파이/4×(D^2×L) 배관의 체적이 수원량인가요?? 아님 배관체적에 (1-S) 해줘야하나요??
목록
글 정보
이전글
예상문제7회 3번문제
문제 12번 '3' 통로배출방식 배출량을 구하는데 있어, 구획된 실의 높이가 3.5m이면 수직거리를 3m 초과로 적용하는게 맞다고 보는데요.앞으로 문제풀때 수직거리라는 말이 없으면, 층고를 고려…
다음글
댓글을 달아주세요.
함형덕
23-06-05 10:19
1. 펌프의 토출량은 방사량을 말합니다. 결국, 송액관은 펌프로부터 채워지는 공간이므로 토출량에서 고려하지 않습니다.
2. 송액관에 따라 고려가 되는 것은 수원량과 약제량의 계산에서는 송액관 체적을 고려합니다.
3. 송액관에 따른 수원량은 체적으로 계산합니다. 다만, AxL(1-s)로 계산하시면 됩니다.
4. 한가지 더 129번 P220의 (4) 소화수조의 저장량에서 정오가 있습니다. 송액관의 수원량이 누락되었으며, 송액관을 포함한 수원량은
358.32m^3입니다. 참고하시면 될 것 같습니다.
1. 펌프의 토출량은 방사량을 말합니다. 결국, 송액관은 펌프로부터 채워지는 공간이므로 토출량에서 고려하지 않습니다. 2. 송액관에 따라 고려가 되는 것은 수원량과 약제량의 계산에서는 송액관 체적을 고려합니다. 3. 송액관에 따른 수원량은 체적으로 계산합니다. 다만, AxL(1-s)로 계산하시면 됩니다. 4. 한가지 더 129번 P220의 (4) 소화수조의 저장량에서 정오가 있습니다. 송액관의 수원량이 누락되었으며, 송액관을 포함한 수원량은 358.32m^3입니다. 참고하시면 될 것 같습니다.
닫기
고정
이벤트
이벤트
12
개
문제복원
문제복원
정오표
정오표
합격수기
합격수기
수강평
수강평
2. 송액관에 따라 고려가 되는 것은 수원량과 약제량의 계산에서는 송액관 체적을 고려합니다.
3. 송액관에 따른 수원량은 체적으로 계산합니다. 다만, AxL(1-s)로 계산하시면 됩니다.
4. 한가지 더 129번 P220의 (4) 소화수조의 저장량에서 정오가 있습니다. 송액관의 수원량이 누락되었으며, 송액관을 포함한 수원량은
358.32m^3입니다. 참고하시면 될 것 같습니다.