안녕하세요 선생님
293p 2.3.1.1) 수신기에서 직접 감지기회로의 도통시험을 하지 않는 것에 있어서는 수신기와 감지기 사이에 설치할 것...에서 이때의 도통시험은 중계기에서 한다는 의미인가요? 교과서 참고그림에서는 아날로그 감지기를 제외한 모든 감지기가 중계기를 거치는데요
감사합니다 ^^
안녕하세요
네 중계기에서 한다는 의미입니다. 다음은 화재안전기준 해설서 내용입니다
"중계기는 수신기와 감지기 사이에 외부배선의 도통시험은 물론 선로의 이상유무
를 감시하여 수신기로 신호를 전송할 수 있다. 그러므로 수신기에서 직접 도통
시험을 할 수 없는 경우에는 중계기를 설치하여 도통시험을 할 수 있다."
감사합니다.
네 중계기에서 한다는 의미입니다. 다음은 화재안전기준 해설서 내용입니다
"중계기는 수신기와 감지기 사이에 외부배선의 도통시험은 물론 선로의 이상유무
를 감시하여 수신기로 신호를 전송할 수 있다. 그러므로 수신기에서 직접 도통
시험을 할 수 없는 경우에는 중계기를 설치하여 도통시험을 할 수 있다."
감사합니다.