질문&톡톡

방송에 따른 경보장치 설치기준 394
  • 2023 뇌박힘 화재안전기준 3기
  • 김정희
  • 박**
  • 2023-05-29
안녕하세요 선생님
222p 2.10.2.3) 제어반의 복구스위치를 조작하여도 경보를 계속 발할 수 있는 것으로 할 것...에서
복구스위치를 조작했는데 어떤 이유로 경보를 계속 발해야 하나요?

댓글을 달아주세요.

김정희 23-05-30 18:30
안녕하세요
해당부분에 대한 화재안전기준 해설서 내용입니다.
"제어반에서의 회로를 복구하더라도 방호구역내의 인원에게는 이산화탄소 소화약제 방출의 상황을 인지할 수 있도록 지속해서 경보가 발할 수 있는 구조로 구성해야 한다."
가스계 소화설비의 특성(질식, 독성)성 지속적인 경보가 필요해서 해당 조항이 있는 것 같아요
감사합니다.