동결의 우려가 있는 장소의 포소화설비의 자동식 기동장치 284
  • 2023 뇌박힘 화재안전기준 3기
  • 김정희
  • 박**
  • 2023-05-29
안녕하세요 선생님
198p 2.8.2.3) 동결의 우려가 있는 장소의 포소화설비의 자동식 기동장치는 자동화재탐지설비와 연동되도록 할 것
에서 왜 동결~기동장치는 자탐설비와 연동되나요?
또 이 부분을 확대해석하면 동결우려가 없는 ~기동장치는 자탐설비와 연동안해도 된다는 말인데....

감사합니다 ^^

댓글을 달아주세요.

김정희 23-05-29 18:15
자동식기동장치의 연동은 감지기 또는 감시용스프링클러헤드로 합니다.
감지기대신 스프링클러헤드를 활용하는 자동방식이 있으므로
동결의 우려가 있는 장소에는 스프링클러헤드방식이 아니라 감지기를 쓰라는 의미입니다.
도움이 되셨으면 좋겠습니다.