미분무소화설비 물올림장치 310
  • 2023 뇌박힘 화재안전기준 3기
  • 김정희
  • 박**
  • 2023-05-29
안녕하세요  선생님
176p 감시제어반 기능 적합기준에 물올림장치에 관한 언급이 없는데 원래 설치가 안되는지요? 또는 있는데 누락되었는지요? 설치가 안된다면 이유가 먼가요?
감사합니다

댓글을 달아주세요.

김정희 23-05-29 18:01
미분무설비는 아직 개발중인 설비입니다. 화재안전기술기준중 답으로 쓰실 부분만 암기하시고 그냥 넘기세용
답변하자면 미분무 소화설비는 일반 수계설비와 매우 달라서 수조도 스테인리스를 쓰지요. 원심펌프(진공펌프)를 쓰지 않는다면 물올림탱크는 필요없습니다. 아마도 고압펌프를 사용하므로 물올림장치가 없는 것 갔습니다..
감사합니다.