할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
미분무소화설비 물올림장치
310
2023 뇌박힘 화재안전기준 3기
김정희
박**
2023-05-29
안녕하세요 선생님
176p 감시제어반 기능 적합기준에 물올림장치에 관한 언급이 없는데 원래 설치가 안되는지요? 또는 있는데 누락되었는지요? 설치가 안된다면 이유가 먼가요?
감사합니다
목록
글 정보
이전글
설계방출밀도?
실기 강의로 바로 넘어온 학생이라 그런데 노즐 방수량 2.086 x d`2 x 루트 p 유도 공식 자세히 알수 있을까요 ㅠㅠ
다음글
댓글을 달아주세요.
김정희
23-05-29 18:01
미분무설비는 아직 개발중인 설비입니다. 화재안전기술기준중 답으로 쓰실 부분만 암기하시고 그냥 넘기세용
답변하자면 미분무 소화설비는 일반 수계설비와 매우 달라서 수조도 스테인리스를 쓰지요. 원심펌프(진공펌프)를 쓰지 않는다면 물올림탱크는 필요없습니다. 아마도 고압펌프를 사용하므로 물올림장치가 없는 것 갔습니다..
감사합니다.
미분무설비는 아직 개발중인 설비입니다. 화재안전기술기준중 답으로 쓰실 부분만 암기하시고 그냥 넘기세용 답변하자면 미분무 소화설비는 일반 수계설비와 매우 달라서 수조도 스테인리스를 쓰지요. 원심펌프(진공펌프)를 쓰지 않는다면 물올림탱크는 필요없습니다. 아마도 고압펌프를 사용하므로 물올림장치가 없는 것 갔습니다.. 감사합니다.
닫기