안녕하세요 선생님 ^^
첨부한 사진(116p 설치대상)에서 2항은 지붕 또는 외벽이 불연재료가 아니거나 내화구조가 아닌~랙식창고라고 분명한 구조를 나타낸 반면 1항에서는 이러한 언급이 없어서요...
1항은 2항과 달리 불연재료이거나 내화구조인지? 아님 2항과 같이 불연재료가 아니거나 내화구조가 아닌 것으로 해석해야 할지...어떻게 해석해야하나요?

댓글을 달아주세요.

김정희 23-05-29 07:50
안녕하세요 김정희입니다.
1항은 불연재료이거나 내화구조인 것으로 해석하고 있습니다.