질문&톡톡

실기기계cp5 p177 400
  • 쌍기사 올인원 패스
  • 오민정외 1명
  • 배**
  • 2023-05-25

1-4에서 마찰손실압력 공식중 배관길이에서 분류티를 구하지 않고 계산한 부분이 궁금합니다
2.이런식의 문제가 다시 나올 같은 경우에는 가령 1-4)D(포함하지않고)의 윗부분까지->최종헤드까지1- 3)c의바깥부분부터 D의 분류티까지까지 이런식으로 구하는 건가요?

댓글을 달아주세요.

이지원 23-05-26 10:23
진성님 안녕하세요! 이지원입니다.
각 구간별 마찰손실압력을 구할 때 배관의 길이는 "직관의 길이 + 관부속품의 상당길이"입니다.
자세히 풀어쓰자면 아래와 같습니다.
(1) ④번 : 0.45(D~최종헤드 직관길이) + 1.8(관부속품 상당길이: 25A 90도엘보 2개) => (0.1+0.05+0.3) + (0.9 X 2)
(1) ③번 : 3.5(C~D 직관길이) + 1.5(관부속품 상당길이: D점의 25A 분류T 1개)
(1) ②번 : 3.5(B~C 직관길이) + 1.5(관부속품 상당길이: C점의 25A 분류T 1개)
(1) ①번 : 3.5(A~B 직관길이) + 1.8(관부속품 상당길이: B점의 32A 분류T 1개)

수계소화설비에서 구간 별로 마찰손실을 구할 때, 경계 부분의 관부속품이 어떤 구간에 속하는지 반드시 확인하셔야 합니다.
텍스트로 설명하는 부분은 한계가 있으므로 "분류T"를 어느 구간에 산정해야 하는지 꼭! 해당 부분은 강의 내용 참조 바랍니다.
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    12
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평