p 275의 분리형 경보기의 수신부 설치기준 (3) 가스누설 음향은 수신부로부터 1m 떨어진 위치에서 음압이 70dB 이상일 것
에 대한 기준은 분리형 경보기 중 영업용인 경우입니다.
p 277의 (2) 음향장치는 중심부터 1m 떨어진 지점에서 주음향장치 90dB 이상
에 대한 기준은 영업용을 제외한 공업용과 가정용에 대한 경우입니다.
따라서, 수신부로부터=중심부터 같은 말이며
영업용(70dB)인지, 영업용이 아닌(90dB)지만 잘 구분해주시기 바랍니다 :)
[가스누설경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준]
제8조 6. 나. 사용전압에서의 음압은 무향실내에서 정위치에 부착된 음향장치의 중심으로부터 1 m 떨어진 지점에서 주음향장치용의 것은 90 ㏈(단, 단독형가스누설경보기 및 분리형가스누설경보기 중 영업용인 경우에는 70 ㏈)이상이어야 한다. 다만, 고장표시용 등의 음압은 60 ㏈ 이상이어야 한다.
p 275의 분리형 경보기의 수신부 설치기준 (3) 가스누설 음향은 수신부로부터 1m 떨어진 위치에서 음압이 70dB 이상일 것
에 대한 기준은 분리형 경보기 중 영업용인 경우입니다.
p 277의 (2) 음향장치는 중심부터 1m 떨어진 지점에서 주음향장치 90dB 이상
에 대한 기준은 영업용을 제외한 공업용과 가정용에 대한 경우입니다.
따라서, 수신부로부터=중심부터 같은 말이며
영업용(70dB)인지, 영업용이 아닌(90dB)지만 잘 구분해주시기 바랍니다 :)
[가스누설경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준]
제8조 6. 나. 사용전압에서의 음압은 무향실내에서 정위치에 부착된 음향장치의 중심으로부터 1 m 떨어진 지점에서 주음향장치용의 것은 90 ㏈(단, 단독형가스누설경보기 및 분리형가스누설경보기 중 영업용인 경우에는 70 ㏈)이상이어야 한다. 다만, 고장표시용 등의 음압은 60 ㏈ 이상이어야 한다.