질문&톡톡

23회 itc3주차-2 472
  • 혼신_2차(설계시공)
  • 김정희외 4명
  • 한**
  • 2023-05-18
1번 연소할우려가있는 개구부문제 질문입니다.
토출량 산정시
S.p개수 30개 + 개구부 10개로 40개에대한 토출량으로 계산하는데
소화펌프 한개에따른 30개로 산정할수는 없는건가요?
기준에 드렌쳐설비가 없는데 겸용에 따른 합산이라고 보는건가요~?

댓글을 달아주세요.

함형덕 23-05-18 19:10
한윤기님은 기본적인 지문내용을 숙지하지 않으셨습니다. 지문에는 "○ 지하 2층의 바닥면에 소화펌프가 설치되어 있으며 스프링클러설비와 드렌쳐설비 겸용이다."  "겸용"이라는 단서 조건을 첨부하였습니다.