출입문 개방에 필요한 힘은 110N를 넘지 않아야된다 이규정이
자동폐쇄장치 폐쇄력 +경첩 마찰력 + 차압이 작용할때 방화문을 개방하는 힘 = 110N을 넘지 않아야된다
이말씀인가요

댓글을 달아주세요.

함형덕 23-05-15 16:12
네. 그렇습니다. 제연설비의 작동에 따라 부속실과 거실사이의 출입문에 부속실에 거실쪽으로 작용하는 모든 힘의 요소들.. 폐쇄력+문의 마찰력+차압의 힘이 전체 개방력 110N이하이어야 합니다.