질문&톡톡

방수기구함 질문 입니다. 주차빌딩'1개층 면적이 약 18,000 m2' 주차장 1개층을 사무실로 개축 중입니다. 방수기구함은, 65mm 방수구가 있으면 5m 이내에 무조건 있어야 합니까? 현장에 방수구는 있지만 방수기구함이 없는 곳이 있어서 질문 드립니다. 계단 옆 소화전 방수구 근처에는 함이 있는걸로 알고 있습니다. 439
  • [곽영남] 소방감리실무 ※23년 4월 직강촬영분
  • 16차시 Chapter 9. 기계소방시방서
  • 곽영남
  • 허**
  • 2023-05-14
방수기구함 질문 입니다.
주차빌딩'1개층 면적이 약 18,000 m2' 주차장 1개층을 사무실로 개축 중입니다.
방수기구함은, 65mm 방수구가 있으면 5m 이내에 무조건 있어야 합니까?
현장에 방수구는 있지만 방수기구함이 없는 곳이 있어서 질문 드립니다.
계단 옆 소화전 방수구 근처에는 함이 있는걸로 알고 있습니다. 

댓글을 달아주세요.

곽영남 23-05-15 11:37
화재안전기술기준 2.4 방수기구함에 보시면 "방구기구함은 피난층과 가장 가까운 층을 기준으로 3개층마다 설치하되,
그 층의 방수구의 2배 이상의 개수를 설치해야한다" 라고 되어있습니다. 즉, 방수구 옆에 방수기구함을 설치해야합니다.
방수구 옆에 방수기구함이 없는 것은 아마도 방수기구함 설치층이 아닌 듯합니다. 감사합니다.