질문에 단, 차단용량의 여유율 25%로 계산한다 저 조건은 전혀 상관없이 무시해도 되는거죠?

댓글을 달아주세요.

오민정 23-05-15 16:44
안녕하세요 이진희님 :)

계산과정을 보시면, 발전기용 차단기 용량을 구하기 위해서는 (발전기출력/과도리액턴스)X여유율을 해주셔야합니다.
이때 여유율이 (단, 여유율은 25%로 계산한다) 라고 명시되어있기때문에
25%의 여유율을 주어서 1.25를 곱해준것입니다!!

학습하시다가 궁금한사항이 있다면 또 질문톡톡 남겨주세요!!
이진희님의 합격을 진심으로 응원합니다. 감사합니다 ^_^