할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
23년 itc 2-1 3번질문입니다
338
혼신_2차(설계시공)
김정희외 4명
한**
2023-05-10
3번
3)에서 단위길이당 압력손실을
마찰계수 x 1/D x 비중량/2 로도 표현할수있는건가요~?
지문조건에 q를 활용해서 v를 이용한 식으로 풀어야하는건가요~?
목록
글 정보
이전글
안녕하세요 이번에 소방설비기사'전기' 에 도전한 채만진입니다. 처음 소방설비에 대하여 공부하더보니 낮설은 내용과 용어등 어려운 부분이 많아으나 저나름대로 열심히 동연상강의…
교수님 419페이지 문제 7번에서 수소가 아니라 탄소 아닌가요?
다음글
댓글을 달아주세요.
함형덕
23-05-10 14:33
1. 마찰손실에서는 단위로만 본다면 한윤기님의 질문처럼 마찰계수 x 1/D x 비중량/2의 형태가 가능합니다.
2. 그러나, 이 경우 단위가 유도되는 과정의 비중량이지, 물의 비중량 9800N/m^3을 넣어서 계산할 수는 없습니다. 지문 조건에 따른 Pa/m 손실압력을 계산해야 합니다.
1. 마찰손실에서는 단위로만 본다면 한윤기님의 질문처럼 마찰계수 x 1/D x 비중량/2의 형태가 가능합니다. 2. 그러나, 이 경우 단위가 유도되는 과정의 비중량이지, 물의 비중량 9800N/m^3을 넣어서 계산할 수는 없습니다. 지문 조건에 따른 Pa/m 손실압력을 계산해야 합니다.