할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
126페이지 문제17번 해설 '3' 그림에서 교재에는 가장 오른쪽 위에 설치된 연기감지기와 방재실에 설치된 연기감지기를 연결하였는 데 가장 오른쪽 아래에 설치된 연기감지기와 방재실에 설치된 연기감지기를 연결해도 정답인가요?
494
[오민정] 2023 소방설비(산업)기사(실기/전기/이론)
10차시 CHAPTER 01. 연습문제 풀이 (배선 및 가닥수 문제01번~19번)
오민정
정**
2023-05-03
126페이지 문제17번 해설 '3' 그림에서
교재에는 가장 오른쪽 위에 설치된 연기감지기와 방재실에 설치된 연기감지기를 연결하였는 데
가장 오른쪽 아래에 설치된 연기감지기와 방재실에 설치된 연기감지기를 연결해도 정답인가요?
목록
글 정보
이전글
2권 578p 33번문제 2.하류측 압력계산에서 확대관 손실 계산후 단위를 mAq로 하는 이유가 뭔지 알고 싶습니다. 그리고 mAq 의 단위를 어떠한 상황에 적용하는지도 알고싶습니다. 답변 감사…
안녕하세요! 다름이 아니라 교재 95페이지 안전관리담당자 교육 시간 부분에 질문드립니다. 안전관리담당자 신규 교육으로 16시간 이수를 받아야한다고 알고 있는데 교재에는 빈칸으로 되어 있…
다음글
댓글을 달아주세요.
오민정
23-05-08 07:59
안녕하세요 정재민님 :)
맞습니다!!
교재에서는 가장 오른쪽 위에 설치된 연기감지기와 방재실에 설치된 연기감지기를 연결하였지만
가장 오른쪽 아래에 설치된 연기감지기와 방재실에 설치된 연기감지기를 연결해도 정답입니다 :)
해당 사항에 있어서 중요한 것은,
루프로 잘 연결 하였는지, 그리고 그 중 하나를 방재실과 잘 연결하였는지이기때문에
루프 중 어떤 연기감지기와 방재실을 연결하셔도 상관이 없어요 :)
항상 열심히 학습하시고 좋은 질문 남겨주셔서
진심으로 감사합니다!!
정재민님의 합격을 언제나 응원합니다!! 화이팅!!
안녕하세요 정재민님 :) 맞습니다!! 교재에서는 가장 오른쪽 위에 설치된 연기감지기와 방재실에 설치된 연기감지기를 연결하였지만 가장 오른쪽 아래에 설치된 연기감지기와 방재실에 설치된 연기감지기를 연결해도 정답입니다 :) 해당 사항에 있어서 중요한 것은, 루프로 잘 연결 하였는지, 그리고 그 중 하나를 방재실과 잘 연결하였는지이기때문에 루프 중 어떤 연기감지기와 방재실을 연결하셔도 상관이 없어요 :) 항상 열심히 학습하시고 좋은 질문 남겨주셔서 진심으로 감사합니다!! 정재민님의 합격을 언제나 응원합니다!! 화이팅!!
닫기
고정
이벤트
이벤트
9
개
문제복원
문제복원
정오표
정오표
합격수기
합격수기
수강평
수강평
맞습니다!!
교재에서는 가장 오른쪽 위에 설치된 연기감지기와 방재실에 설치된 연기감지기를 연결하였지만
가장 오른쪽 아래에 설치된 연기감지기와 방재실에 설치된 연기감지기를 연결해도 정답입니다 :)
해당 사항에 있어서 중요한 것은,
루프로 잘 연결 하였는지, 그리고 그 중 하나를 방재실과 잘 연결하였는지이기때문에
루프 중 어떤 연기감지기와 방재실을 연결하셔도 상관이 없어요 :)
항상 열심히 학습하시고 좋은 질문 남겨주셔서
진심으로 감사합니다!!