질문&톡톡

20차시 끝부분 수리계산 문의 올립니다 590
  • [곽영남] 소방기술사 모아 기본반 PACKAGE
  • 곽영남
  • 최**
  • 2023-05-02
가지관상의 헤드는 바로직결 가정한다 하셧는데  현장에서  아파트나  오피스텔 세대 가지배관  헤드 설치는 가지관의 티분기후  바로  신축배관하지 않고  어느정도 배관연장후 신축배관을  연결하더군요.이때도 최고  30개의 수리계산을  하는데  연결된 배관을  무시한다면  손실계산시  오차발생 가능성이 있는데 무시해도  되는지요. 그리고  가지관  티분기로부터  헤드간  거리 가  짧을수록 수리계산면에서 정확한 계산이될건데요. 이때  어느정도 까지 길이의  제한규정이  있는지요.

댓글을 달아주세요.

곽영남 23-05-03 16:56
가지관상의 헤드는 헤드붙임이음쇠와 같이 일부 연장하고 신축배관을 체결합니다. 수리배관시 신축배관 만큼은 고려하지않고 있습니다. 말씀하신바와 같이 티부기로부터 헤드간 거리는 짧을수록 정확도는 높겠으나 그 정도는 수리계산상 큰 문제는 없을 듯 합니다. 다만, 신축배관의 길이는  특정소방대상물 수평거리 이하로 규정하고 있습니다. 사실 그보다 큰 문제는 헤드개방으 수리학적으로 가장 먼 곳의 헤드 10~30개를 고려하다 보니 실제 펌프 근거리 헤드는 높은 압력으로 인해  더 많은 양의 수원이 필요할 수 있습니다. 감사합니다.