20차시 끝부분 수리계산 문의 올립니다 | 590 |
---|---|
|
|
|
곽영남 23-05-03 16:56 | |
---|---|
가지관상의 헤드는 헤드붙임이음쇠와 같이 일부 연장하고 신축배관을 체결합니다. 수리배관시 신축배관 만큼은 고려하지않고 있습니다. 말씀하신바와 같이 티부기로부터 헤드간 거리는 짧을수록 정확도는 높겠으나 그 정도는 수리계산상 큰 문제는 없을 듯 합니다. 다만, 신축배관의 길이는 특정소방대상물 수평거리 이하로 규정하고 있습니다. 사실 그보다 큰 문제는 헤드개방으 수리학적으로 가장 먼 곳의 헤드 10~30개를 고려하다 보니 실제 펌프 근거리 헤드는 높은 압력으로 인해 더 많은 양의 수원이 필요할 수 있습니다. 감사합니다.
|