이승화 교수님 질문있습니다 NFTC402 425
  • 혼신_2년(점검실무)
  • 이승화외 6명
  • 황**
  • 2023-04-30
NFTC 402
2.1.3.2.1  중
채수구는 다음 표 2.1.3.2.1에 따라 소방용호스 또는 소방용흡수관에 사용하는 구경 65mm 이상의 나사식 결합금속수를 설치할 것.

채구수는 일반 수계소화설비의 송수구와는 달리 65mm의 구경으로 정해져 있지 않고 65mm이상의 나사식으로 설치하는지 궁금합니다.
그 이유도 궁금합니다..
감사합니다

댓글을 달아주세요.

이승화 23-05-03 11:13
채수구는 소방대상물 벽면에 설치된 것으로 건물 자체의 펌프에 의하여 소화용수를 사용할 때 설치합니다.
- 소방용호스 : 소화용수를 담기 위한 흡관용 호스
- 소방용흡수관 : 소방차에 소화용수를 담기 위한 호스
- 흡수구 : 소방차에 용수를 담기 위한 연결구를 말합니다.
이들 중  최소  65mm 이상으로 설치하라는 의미겠죠 .