[질문1] 62페이지 '2' 회로용 산정에서 회로 수와 경계구역 수는 같다고 알고 있는 데 맞나요?그러면 61페이지 엘리베이터 경계구역 수는 지상층과 지하층을 구분하여 산정하였는 데63페이지 … 450
  • [오민정] 2023 소방설비(산업)기사(실기/전기/이론)
  • CHAPTER 01. 연습문제 풀이 (자동화재탐지설비 설치대상~수신기)
  • 오민정
  • 정**
  • 2023-04-29

[질문1] 62페이지 '2' 회로용 산정에서 회로 수와 경계구역 수는 같다고 알고 있는 데 맞나요?

[질문2] 48페이지 P형 수동발신기와 수신기 간의 결선 그림에서 위치표시등: 왼쪽은 위치표시등, 오른쪽은 경종표시등 공통 경종: 왼쪽은 경종표시등 공통, 오른쪽은 지구경종 위와 같이 왼쪽과 오른쪽을 바꾸어 연결해도 되는 지요? 바꾸어 연결하면 안된다면 그 이유는 무엇인가요? 왼쪽과 오른쪽이 정해져 있나요? 시험을 치루다보면 혹시 교재와 다르게 바꾸어 연결해서 그릴 수도 있는 것이어서 질문을 드립니다. 교재에 바꾸어 그려도 된다 또는 아니된다는 설명을 해 주셨으면 합니다.

[질문3] 57페이지에는 계단, 경사로는 별도로 경계구역을 설정하다고 하였는 데

65페이지 (2)건물 전체의 수직적 경계구역을 구하는 문제에서는 계단실이 포함되어 있는 것으로 보이는 데 이해가 안되네요?

댓글을 달아주세요.

오민정 23-05-02 15:59
안녕하세요 정재민님 :)

1. 회로선수 = 경계구역 수 이죠 :) 이것은 발신기에 연결되는 가닥수입니다!!
각각의 감지기에서 발신기에 연결되는 가닥수 = 회로선수 = 경계구역 수가 맞지만, 자탐 설비는 여기서 끝이 아니죠!
발신기에서 수신기로도 연결이 됩니다 :)
이때 우리가 이론시간에 수신기는 항상 5회로용으로만 나오며, 5단위인것을 배웠습니다.
그 이유는, 여분을 두기 위해서다 라고 생각하시면 됩니다!
따라서, 12회로가 나왔지만, 문제에서 발신기 회로수가 아닌 수신기 회로수를 물어봤기때문에 15회로용 짜리를 사용을 해야하는겁니다!
추가로, 만약 7회로가 나왔다면 ? 10회로용 수신기를 사용해야하는 것이죠:)
오민정 23-05-02 16:08
2. 맞습니다!! 바꾸어 그리셔도 됩니다!!
문제에서 확실하게 위치표시등 단자가 왼쪽이 위치표시등이며, 오른쪽이 공통이다 하고 주어지지 않은이상
바꾸어 그리셔도 됩니다 :)
하지만, 최대한 전선이 크로스되지 않도록, 눈에 확실히 보이도록 해당 그림처럼 결선한 것입니다 :)
다시말씀드려서, 문제상에서 각각의 단자가 무엇이라고 정확히 주어지지 않았다면
바꾸어 그리셔도 맞습니다 :)

3. 계단 및 경사로는 별도로 경계구역을 산정을 하죠 (이때 높이기준이 45m 입니다!)
65페이지 (2)번은 보시면, 지하 1층에서 지상 5층까지이기때문에 (지하 층수가 1개층수이기 때문에) 지하층과 지상층을 나누지 않습니다.
추가적으로, 도면을 보니 계단실밖에 있지 않습니다!
따라서 수직적 경계구역을 구하기 위해서는 계단실의 경계구역만 산정해주시면 되는것입니다.
총 층수가 지하1층~지상5층이기 때문에 1개의 층고 (4m X 6개의층)/45m = 0.53 => 1개의 수직적 경계구역이 되는 것이죠 :)
오민정 23-05-02 16:09
학습하시다가 궁금한사항이 있다면 또 질문톡톡 남겨주세요!!

정재민님의 합격을 진심으로 응원합니다!! 감사합니다 ^_^