질문&톡톡

준비작동식스프링크러설비 질문좀올립니다. 416
  • [곽영남] 소방기술사 모아 기본반 PACKAGE
  • 곽영남
  • 최**
  • 2023-04-28
주차타워  준비작동식입니다.
본건물은  고층부  저층부로  분리되있고  주차타워는 약간  낮은관계로  저층부에서만 분리  설치되있는데  맨위층에  3미터정도  증가되어  양정이  좀부족할듯합니다. 보통 고층용 고압배관을 맨아래층에서  밸브설치후 올리면되는데현장상황이 안되어 본건물의 20층 수직배관덕트 고층용 배관에서  분기하여 맨위층 5개층정도를  담당할려합니다. 준비작동밸브는  맨위층에  창고가있어  계단실과  통합니다. 창고에  밸브를  설치하여 분리설치 되는지 문의 드립니다. 

댓글을 달아주세요.

곽영남 23-05-03 23:37
안녕하세요. 주타타워가  건축물과 분리된 독립된 수직공간으로 이해 됩니다.  양정이 부족하면 당연히 고층부의 배관을 이용하여 별도의 준비작동식밸브를 사용해야합니다. 한가지 고려해야할 것은 전체를 하나의 구획으로 본다면 수동기동장치인 SVP는 1층(피난층)에 2개 모두 설치해야할 것으로 생각됩니다. 하나의 열린 대공간은 최하층의 화재가 주된 원인이지만, 주타타워는 어느 부분에서 화재가 발생할지 모르기 때문에  전체를 하나의 방호구역으로 생각해야 할 것입니다. 그리고 의사결정 시 반드시 관할 소방서와 협의하시기 바랍니다. 감사합니다.
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    12
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평