준비작동식스프링크러설비 질문좀올립니다. | 416 |
---|---|
|
|
|
곽영남 23-05-03 23:37 | |
---|---|
안녕하세요. 주타타워가 건축물과 분리된 독립된 수직공간으로 이해 됩니다. 양정이 부족하면 당연히 고층부의 배관을 이용하여 별도의 준비작동식밸브를 사용해야합니다. 한가지 고려해야할 것은 전체를 하나의 구획으로 본다면 수동기동장치인 SVP는 1층(피난층)에 2개 모두 설치해야할 것으로 생각됩니다. 하나의 열린 대공간은 최하층의 화재가 주된 원인이지만, 주타타워는 어느 부분에서 화재가 발생할지 모르기 때문에 전체를 하나의 방호구역으로 생각해야 할 것입니다. 그리고 의사결정 시 반드시 관할 소방서와 협의하시기 바랍니다. 감사합니다.
|