스프링클러화재기술기준중 에 습식 부압식 외에 상향식을로 해야한다 다만 다음경우 그러지아니한다하고 3가지나오는데
주차장에 해드가 하향식해드가 설치되어있고 위 3가지조건에 부합되지않는다면 (드라이팬던트도아니고 동파우려도아니고 개방형)도아닌데  하향식해드로되어있다면 추가로 배수밸브를 설치해야한다는 기준도존재하나요??
주차장에 하향식해드로설치되어있고 (감지기오작동이나 화재로인해) 2차측으로 물이 넘어갔다면 해드에차있는배관 물은 어떻게 빼나요(드라이팬던트가 아닐경우)??
-이승화교수님께질문드려요

댓글을 달아주세요.

이승화 23-04-24 19:39
1. 습식 및 부압식스프링클러설비 외의 설비에는 상향식스프링클러헤드를 설치할 것. 단, 드라이팬던트헤드, 동파우려없는 장소, 개방형헤드 사용할 경우엔 예외. 즉, 준비작동식.건식일 경우엔 상향식으로 해야합니다.
2. 스프링클러설비 배관의 배수를 위한 기울기 기준으로,
 1) 습식 또는 부압식 스프링클러설비의 배관을 수평으로 할 것. 다만, 배관의 구조상 소화수가 남아 있는 곳에는 배수밸브를 설치합니다.
  즉, 배관이  보 또는 구조물을 지나기위해  up,down 으로 시공되었다면 배수밸브를 설치합니다.
 2) 이 외 설비에는 기울기(500분의 1  또는 250분의1)를 주거나, 배수밸브를 설치합니다.
3. 상기의 설명은 화재안전기술기준에 의한 설명입니다.
 주차장에  하향식헤드가 적용된 이유를 먼저 확인하시고, 상기 기준에 따라 적용하셔야겠습니다.
이 외 적용사항은 현장 시공이나 감리 자와  협의하시기 바랍니다. 감사합니다.