스프링클러화재기술기준중 에 습식 부압식 외에 상향식을로 해야한다 다만 다음경우 그러지아니한다하고 3가지나오는데
주차장에 해드가 하향식해드가 설치되어있고 위 3가지조건에 부합되지않는다면 (드라이팬던트도아니고 동파우려도아니고 개방형)도아닌데 하향식해드로되어있다면 추가로 배수밸브를 설치해야한다는 기준도존재하나요??
주차장에 하향식해드로설치되어있고 (감지기오작동이나 화재로인해) 2차측으로 물이 넘어갔다면 해드에차있는배관 물은 어떻게 빼나요(드라이팬던트가 아닐경우)??
-이승화교수님께질문드려요
|
2. 스프링클러설비 배관의 배수를 위한 기울기 기준으로,
1) 습식 또는 부압식 스프링클러설비의 배관을 수평으로 할 것. 다만, 배관의 구조상 소화수가 남아 있는 곳에는 배수밸브를 설치합니다.
즉, 배관이 보 또는 구조물을 지나기위해 up,down 으로 시공되었다면 배수밸브를 설치합니다.
2) 이 외 설비에는 기울기(500분의 1 또는 250분의1)를 주거나, 배수밸브를 설치합니다.
3. 상기의 설명은 화재안전기술기준에 의한 설명입니다.
주차장에 하향식헤드가 적용된 이유를 먼저 확인하시고, 상기 기준에 따라 적용하셔야겠습니다.
이 외 적용사항은 현장 시공이나 감리 자와 협의하시기 바랍니다. 감사합니다.