할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
22년도 2회차 10번문제 질문지
411
소방설비기사(기계) All-in-One
이지원외 3명
지**
2023-04-11
흡입측 양정은 ‘-’부호는 표시용이라고 했었는데
여기서는 -부호 붙여서 계산을 왜 해야하는지 모르겠습니가.
목록
글 정보
이전글
22년도 2회차 10번문제 질문 있습니다
초격차 39Page 소방기계실기 7개년
다음글
댓글을 달아주세요.
이지원
23-04-15 05:23
안녕하세요 명석님 이지원입니다.
베르누이 방정식에 적용할 때는 게이지압력으로 대입해야 하기 때문입니다.
베르누이 방정식이 아닌 풀이에서는
H = 흡입양정+토출양정+실양정(진공계와 압력계 사이 높이)
로 풀이했기 때문에 진공압도 +로 더해주면 되나, 베르누이방정식으로 풀이할 경우 반드시 "게이지압력"으로 넣어 주셔야 합니다.
안녕하세요 명석님 이지원입니다. 베르누이 방정식에 적용할 때는 게이지압력으로 대입해야 하기 때문입니다. 베르누이 방정식이 아닌 풀이에서는 H = 흡입양정+토출양정+실양정(진공계와 압력계 사이 높이) 로 풀이했기 때문에 진공압도 +로 더해주면 되나, 베르누이방정식으로 풀이할 경우 반드시 "게이지압력"으로 넣어 주셔야 합니다.
닫기
고정
이벤트
이벤트
9
개
문제복원
문제복원
정오표
정오표
합격수기
합격수기
수강평
수강평
베르누이 방정식에 적용할 때는 게이지압력으로 대입해야 하기 때문입니다.
베르누이 방정식이 아닌 풀이에서는
H = 흡입양정+토출양정+실양정(진공계와 압력계 사이 높이)