267 페이지 중간 표에서
'C' 수동조작함~수동조작함에서 내역:
원래는 급기기동, 급기기동확인 2가닥이 더 있어야 하는 데 불필요함
이유는 공기조화설비라 섞어서 급기가 이루어지지 때문이라고 설명하셨는 데
266 페이지 문제03번 아래 그림에서 급기기동, 급기기동확인 2가닥이 불필요한 지 못 찾겠네요.
03번 문제에도 없고, 어떻게 알 수 있는 지요?
400
[오민정] 2023 소방설비(산업)기사(실기/전기/이론)
22차시 CHAPTER 04. 제연설비 연습문제
오민정
정**
2023-04-05
267 페이지 중간 표에서
'C' 수동조작함~수동조작함에서 내역:
원래는 급기기동, 급기기동확인 2가닥이 더 있어야 하는 데 불필요함
이유는 공기조화설비라 섞어서 급기가 이루어지지 때문이라고 설명하셨는 데
266 페이지 문제03번 아래 그림에서 급기기동, 급기기동확인 2가닥이 불필요한 지 못 찾겠네요.
03번 문제에도 없고, 어떻게 알 수 있는 지요?
3번 문제를 보시면 상가 매장에 설치되어 있는 제연설비라는것을 아실 수 있습니다!!
그림 중간에 긴 막대기가 있고, 그 막대기에서 공기가 나오는 것이 보이시죠? (화살표 방향 확인)
그 설비가 바로 공기조화설비로써, 깨끗한 공기(신선한 공기)를 실내에 공급해주는 설비입니다!!
따라서, 공기조화설비에서 나온 신선한 공기가 도면 내의 각각의 실로 공급(급기)되기 때문에
별도의 급기팬이 필요가 없으며 급기기동과 급기기동확인선이 불필요한것이죠 :)
학습하시다가 궁금한점이 있다면 또 질문톡톡 남겨주세요 !!
정재민님의 합격을 진심으로 응원합니다!! 화이팅!!
3번 문제를 보시면 상가 매장에 설치되어 있는 제연설비라는것을 아실 수 있습니다!!
그림 중간에 긴 막대기가 있고, 그 막대기에서 공기가 나오는 것이 보이시죠? (화살표 방향 확인)
그 설비가 바로 공기조화설비로써, 깨끗한 공기(신선한 공기)를 실내에 공급해주는 설비입니다!!
따라서, 공기조화설비에서 나온 신선한 공기가 도면 내의 각각의 실로 공급(급기)되기 때문에
별도의 급기팬이 필요가 없으며 급기기동과 급기기동확인선이 불필요한것이죠 :)
학습하시다가 궁금한점이 있다면 또 질문톡톡 남겨주세요 !!
정재민님의 합격을 진심으로 응원합니다!! 화이팅!!