1) 배출기의 배출량을 계산하시오
잘못된 문제라고 인강에서 말씀하셔서 알고있지만 개념이 궁금해서 문의드립니다
배출기의 배출량
요양실A,C,E,주방에 대한 동일실 제연방식에 따른 배출량
5000×2+6000+5400=21400
요양실B 통로배출방식 25000
배출기의 배출량은 동일실제연방식 및 통로배출방식을 만족하는 배출량 25000으로 한다
왜 둘중 최대의것이 되나요??
21400+25000은 안되나요??
애초에 문제가 잘못되었다지만 저는 주요구조부가 내화구조이고 마감재는 불연재료라는 지문에 연기가 상호유통 되지않는걸로 보고 21400+25000 했는데 잘못된 생각인가요??
2. 그런데, 제연을 설계와 시공관점에서 보면 조금 이상해 집니다. 예를 들어서 B실에서 화재가 나면 통로배출방식이고, 나머지 거실에서 화재가 나면 거실배기통로 급기방식을 적용하면..... 최대 배출량을 할 수 있습니다.
3. 아니면 추윤호님이 말씀하신 것처럼 합쳐서 최대배출량으로 할 수 있습니다.
4. 여기서, 굳이 배출량을 키워서 설계할 필요가 있을까요? 그러면 2번째 방식으로 배출량을 줄일 수 있는데, 다만, 배출방식에서 화재안전기준의 제연방식의 첫번째 기준 즉 예상제연구역(화재실)에서 배기 하고 통로에서 급기한다..이 기준은 어떻게 해석을 할까요?