질문&톡톡

기본 설계시공 제연설비 17번 문제 413
  • 혼신의 2년
  • 이승화외 7명
  • 추**
  • 2023-04-05

1) 배출기의 배출량을 계산하시오
잘못된 문제라고 인강에서 말씀하셔서 알고있지만 개념이 궁금해서 문의드립니다

배출기의 배출량
요양실A,C,E,주방에 대한 동일실 제연방식에 따른 배출량
5000×2+6000+5400=21400
요양실B 통로배출방식 25000
배출기의 배출량은 동일실제연방식 및 통로배출방식을 만족하는 배출량 25000으로 한다
왜 둘중 최대의것이 되나요??
21400+25000은 안되나요??
애초에 문제가 잘못되었다지만 저는 주요구조부가 내화구조이고 마감재는 불연재료라는 지문에 연기가 상호유통 되지않는걸로 보고 21400+25000 했는데 잘못된 생각인가요??

댓글을 달아주세요.

함형덕 23-04-07 01:37
1. 쉽게 제연설비를 계산문제로 보시면 뭐? 어떤방식에 어떤 양이건 상관이 없습니다.
2. 그런데, 제연을 설계와 시공관점에서 보면 조금 이상해 집니다. 예를 들어서 B실에서 화재가 나면 통로배출방식이고, 나머지 거실에서 화재가 나면 거실배기통로 급기방식을 적용하면.....  최대 배출량을 할 수 있습니다.
3. 아니면 추윤호님이 말씀하신 것처럼 합쳐서 최대배출량으로 할 수 있습니다.
4. 여기서, 굳이 배출량을 키워서 설계할 필요가 있을까요?  그러면 2번째 방식으로 배출량을 줄일 수 있는데,  다만, 배출방식에서 화재안전기준의 제연방식의 첫번째 기준 즉 예상제연구역(화재실)에서 배기 하고 통로에서 급기한다..이 기준은 어떻게 해석을 할까요?
5. 저 또한 계산문제에서 여러가지를 섞어서 문제를 만들고 있지만, 최대한 합리적 관점에서 기준을 적용할려고 하고 있습니다. 만.. 이 문제를 몇년째 보고 있지만, 저 또한 출제자의 의도(?)에 궁금증을 가지고 있는 문제 입니다.
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    9
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평