질문&톡톡

문제에 경종과 표시등 공통선을 하나로 했다 라고 적혀있으면 단, 한층의 지구음향장치 배선이 단락되었더라도 다른 층의 음향 경보에 지장을 주지 않도록 각 층의 지구음향장치 배선에 단락 보호장치를 설치하였음 을 적으면 되는건가요?? 경종과 표시등 공통선을 하나로 한다는 말이 없는 문제에는 안적어도 된다는 말이죠? 345
  • [오도희x오민정] 2023 소방설비산업기사(실기/전기/문풀)
  • 2차시 산업기사 실기 과년도 자동화재탐지설비 가닥수 변경 특강 [ 질문위치 : 11분 44초 ]
  • 오도희외 1명
  • 민**
  • 2023-03-23
문제에 경종과 표시등 공통선을 하나로 했다 라고 적혀있으면
단, 한층의 지구음향장치 배선이 단락되었더라도 다른 층의 음향 경보에 지장을 주지 않도록 각 층의 지구음향장치 배선에 단락 보호장치를 설치하였음 을 적으면 되는건가요??

경종과 표시등 공통선을 하나로 한다는 말이 없는 문제에는 안적어도 된다는 말이죠?

댓글을 달아주세요.

오민정 23-03-24 09:12
안녕하세요 민경구님 :)

[단, 한층의 지구음향장치~~~] 라는 문구는 반드시 적어주셔야합니다!!

만약에 이 문구를 적지 않겠다하신다면,
경종과 표시등 공통선을 하나로 하지 않고 따로 산정하여

각 층에 경종선과 경종공통선 두가닥을 층층마다 추가추가해주시면 됩니다.
그렇게된다면 한 층의 배선이 단락이 되더라도
나머지 층에는 경종선과 경종공통선이 각 층마다 추가추가되어있기때문에
경보를 울리는데 지장이 없어지죠?

해당 부분에있어서는 금일 (03/24) 추가적으로 총 정리하는 영상을 촬영할 예정이며
빠른시일내로 모아소방TV에 업로드 될 것입니다.

따라서, 조만간 유튜브에서 확인해주시기바랍니다 :)

학습하시다가 궁금한점이 있다면 또 질문톡톡 남겨주세요!!!!
민경구님의 합격을 진심으로 응원합니다!! 화이팅!!!!
닫기 고정