방출지연스위치에 대해 질문드립니다. 해당스위치는 소화약제의 방출을 정지 또는 방사되지않도록 지연시간을 더 연장하는 것으로 각 방호구역마다 설치하여 해당 방호구역만 선택적으로 조정할수 있도록 되어 있는것 같습니다. 그런측면에서 가닥수 산정시 경계구역이 3존일 경우 RM과 수신기간 방출지연스위치는 왜 1가닥'공통선 제외'인지요? 개별조정을 위해선 3가닥이어야 하지 않나요? 337
  • [오민정] 2023 소방설비(산업)기사(실기/전기/이론)
  • 17차시 CHAPTER 02. 가스계 소화설비
  • 오민정
  • 정**
  • 2023-03-22
방출지연스위치에 대해 질문드립니다. 해당스위치는 소화약제의 방출을 정지 또는 방사되지않도록 지연시간을 더 연장하는 것으로 각 방호구역마다 설치하여 해당 방호구역만 선택적으로 조정할수 있도록 되어 있는것 같습니다. 그런측면에서 가닥수 산정시 경계구역이 3존일 경우 RM과 수신기간 방출지연스위치는 왜 1가닥'공통선 제외'인지요? 개별조정을 위해선 3가닥이어야 하지 않나요?

댓글을 달아주세요.

오민정 23-03-23 16:04
안녕하세요 정대정님 :)

일단, 해당 사항은 실무와 시험을위한 이론과 별개로 생각해주셔야합니다.
실제 시공현장에서는 방호구역이 2 이상일 경우 방출지연스위치선을 각각 보내는 경우와, 그렇지 않고 한가닥으로 보내는 경우도 있습니다.
따라서 각 교재마다, 또한 강사들마다의 생각이 전부 달라서 다른 교재를 보신다면 가닥수를 추가하는 교재도 있을겁니다.
하지만 그렇다고해서 무엇이 맞다, 무엇이 틀리다고는 못합니다!!
다시말씀드려서 현장(실무)과 시험은 별개로 생각해주셔서,
시험에 추가하라는 기준이 주어지지 않는다면 무조건 한가닥으로 산정해주시기 바랍니다!!
만약, 각 방호구역별 추가라는 기준이 주어진다면 증가해주세요 :)

하지만 시험에서는 그런 조건이 추가가 된 경우가 없기때문에
교재의 내용대로 학습해주시기 바랍니다 :)

학습하시다가 궁금한점이 있다면 또 질문톡톡 남겨주세요!!
정대정님의 합격을 진심으로 응원합니다. 화이팅!!!!
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    9
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평