질문&톡톡

97페이지 '3'교차회로의 방식에 대하여 설명하시오 정답은 98페이지 '3'에 '동시에'라는 말이 있는 데 자동화재소화설비 화재안전기술기준에는 교차회로방식이 없는 데 이산화탄소소화설비 화재안전기술기준'1.7.1.7'에는 교차회로방식이 있습니다. 내용을 보면 '동시에'라는 말이 없네요 어느 것이 맞는 지요? 또한 교재에는 '담당구역', 화재안전기술기준에는 '방호구역' 같은 말인가요? 397
  • [오민정] 2023 소방설비(산업)기사(실기/전기/이론)
  • 8차시 CHAPTER 01. 연습문제 풀이 (감지기11번~감지기36번)
  • 오민정
  • 정**
  • 2023-03-15
97페이지 '3'교차회로의 방식에 대하여 설명하시오
정답은 98페이지 '3'에 '동시에'라는 말이 있는 데
자동화재소화설비 화재안전기술기준에는 교차회로방식이 없는 데
이산화탄소소화설비 화재안전기술기준'1.7.1.7'에는 교차회로방식이 있습니다.
내용을 보면 '동시에'라는 말이 없네요
어느 것이 맞는 지요?
또한 교재에는 '담당구역', 화재안전기술기준에는 '방호구역' 같은 말인가요?

댓글을 달아주세요.

오민정 23-03-16 08:40
안녕하세요 정재민님 :)

우선, 담당구역, 방호구역 전부 같은 의미이기때문에 해당 단어선택에있어서는 크게 문제가 없습니다!!
담당구역, 방호구역 어떤걸로 답안 작성하셔도 정답입니다.

또한 말씀하신대로 이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준 1.7.1.7을 보면 '동시에'라는 말이 들어가있지 않은데
교차회로방식이라는것이, 하나의 감지기에 화재가 감지되었을 때가 아닌
2 이상의 감지기에 화재가 감지되었을 때 작동하는 방식인 점이 포인트이기때문에 우리 교재에는 '동시에'라는 말이 들어가있습니다.

마찬가지로 '동시에'라는 말을 넣으셔도, 넣지 않으셔도 정답이 됩니다 :)

소방설비'기사'수준의 시험에서는 해당 관련 법령을 단어하나 안틀리고, 빼먹지 않고 썼다고하여 오답처리하지 않습니다.
의미만 잘 맞고, 핵심 키워드가 들어가있다면 정답처리를하오니
크게 걱정하지 않으셔도 됩니다!!
오민정 23-03-16 08:45
다만, 여기서 주의하실 점은 개정된 용어들입니다.
예를들어서 [갑종, 을종 -> 60분+방화문, 60분 방화문]
위와같이 개정된 용어들에 있어서는 개정된 용어를 적어주셔야합니다!!

추가적으로 정재민님의 질문을 보고 확인결과
우리 교재와 강의에는 아직 해당 개정용어에대해서 반영이되어있지 않네요.ㅠㅠ
빠른시일내로 갑종, 을종에 관한 정오표 업로드와 더불어 자막처리 요청하도록 하겠습니다!!

학습하시다가 궁금한점이 있다면 또 질문톡톡 남겨주세요 :)

정재민님의 합격을 항상 응원하도록 하겠습니다. 감사합니다 ^_^