질문&톡톡

300제 515
  • 혼신_2차(설계시공)
  • 김정희외 4명
  • 한**
  • 2023-03-15

안녕하세요 강사님 연결송수관 설비 질문입니다^^

이문제에서 지상층 송수압력 범위를 구할때
30층 방수구 높이가 약 120m이므로
소방차 방사압력 70m를 빼주는것으로 이해하면 될까요~?

22회설계 1번-5문항 처럼 지상10층은 70m가 넘지 않으므로 낙차 마찰 방수압만 고려한다고 보는게 맞는지 궁금합니다!

댓글을 달아주세요.

함형덕 23-03-16 00:34
최상층 방수구의 높이가 70m일 때, 가압송수장치를 설치해야 합니다. 가압송수장치를 부를 때, 일명 "중계펌프"라고 부릅니다. 그것은 소방차의 물을 받아서 올려주기 위함이므로 기본적인 70m의 소방차 양정은 지문처럼 120m일 때, 제외한 나머지 양정을 가압송수장치의 양정으로 계산하면 됩니다.
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    9
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평