안녕하세요 명석님^^ 이지원입니다.
결론부터 말씀드리자면 초격차 책의 풀이대로 학습 진행하시면 됩니다. 첫 번째로 층의 주용도가 주차장이므로 "특정소방대상물별 소화기구의 능력단위 기준"에 따라 바닥면적 100m^2마다 능력단위 1단위 이상 비치해야 합니다. 따라서 주차장 바닥면적 1500m^2에 소화기의 갯수 5개를 설치해야 합니다.
두번째, "부속용도별로 ★추가★하여야 할 소화기구 및 자동소화장치"에 따라 보일러실의 경우, 보일러실의 바닥면적 100m^2에 ★추가로★ 소화기를 바닥면적 25m^2마다 능력단위 1단위 이상 비치해야하므로 소화기 2개를 ★추가★ 설치해야 합니다.
보일러실의 용도는 소화기를 추가 설치해야 한다는 점을 체크해 주시면 되겠습니다^^
그러므로 주차장 1500m^2에 대한 소화기 갯수 산정 후, 보일러실 100m^2에 대한 소화기 갯수를 추가로 더해 주셔야 합니다.
명석님의 합격을 진심으로 응원합니다 : )
아자자자자장! 화이팅!!!!!
결론부터 말씀드리자면 초격차 책의 풀이대로 학습 진행하시면 됩니다. 첫 번째로 층의 주용도가 주차장이므로 "특정소방대상물별 소화기구의 능력단위 기준"에 따라 바닥면적 100m^2마다 능력단위 1단위 이상 비치해야 합니다. 따라서 주차장 바닥면적 1500m^2에 소화기의 갯수 5개를 설치해야 합니다.
두번째, "부속용도별로 ★추가★하여야 할 소화기구 및 자동소화장치"에 따라 보일러실의 경우, 보일러실의 바닥면적 100m^2에 ★추가로★ 소화기를 바닥면적 25m^2마다 능력단위 1단위 이상 비치해야하므로 소화기 2개를 ★추가★ 설치해야 합니다.
보일러실의 용도는 소화기를 추가 설치해야 한다는 점을 체크해 주시면 되겠습니다^^
그러므로 주차장 1500m^2에 대한 소화기 갯수 산정 후, 보일러실 100m^2에 대한 소화기 갯수를 추가로 더해 주셔야 합니다.
명석님의 합격을 진심으로 응원합니다 : )
아자자자자장! 화이팅!!!!!