질문&톡톡

포소화 설비 문제를 풀면서 궁금한 사항이 있어 질문 드립니다. 586
  • [이지원] 2023 소방설비기사(실기/기계/문풀)
  • 17년 1회,2회,4회 [ 질문위치 : 25분 8초 ]
  • 이지원
  • 예**
  • 2023-03-12

이지원 선생님, 안녕하세요. 항상 열정적으로 잘 알려주셔서 공부에 많이 도움이 됩니다.

 

다름이 아니라,  

포소화 설비 문제를 풀면서 궁금한 사항이 있어 질문 드립니다.

2023년 초격차 과년도 7개년 중 2017년 문제, 책 341페이지 계산 과정을 보면,

 

문제를 풀때 고정포 소화설비, 보조포 소화설비 + "배관 보정량"까지 값을 구하는 게 있고,

배관 보정량을 제외하고 고정포, 보조포의 값만을 구하는 경우가 있습니다.

 

해당 페이지가 아니더라도, 같은 유형의 문제를 풀 때는 어떨 때 배관 보정량까지 구하고, 또 어떨 때 배관 보정량을 제외하고 푸는지 구분하기 쉬운 방법이 있을까요? 

 

기타 문의로, 계산기로 풀때 파이 값을 3.14로 넣거나, 파이 값 그대로 넣고 계산하는 거나 크게 차이는 없죠?

댓글을 달아주세요.

이지원 23-03-13 08:09
안녕하세요 병운님^^ 이지원입니다.
포소화약제량[L], 수원의 양[L]과 같이 저장량을 구할 때는 송액관 보정량을 모두 더해주시는 것이 맞습니다.
그러나 펌프 토출량[L/min]은 분[min]당 토출하는 양[L]으로 방출하는 양에 대해서만 더해주시면 되겠습니다.
따라서 송액관 보정량은 펌프토출량에 더하지 않아야 하겠죠? 단순히 배관을 메꿀 양이니까요 :)
초격차 실기 이론 강좌 31 차시 Chapter 08. 포소화설비 1:00:35 (1시간 0분 35초)부터 해당 내용에 대한 자세한 설명을 드리니 꼭 이론 강의 참조 부탁드립니다.
이지원 23-03-13 08:14
또한 위 내용과 더불어 말씀드리고 싶은 사항은 실기시험 조건에 주어지지 않은 사항은!!! 무시하시면 됩니다!!!
예를 들어 초격차 이론서 231p 10번 문제의 경우, 송액관과 관련된 조건이 전혀 없죠?^^ 이러한 문제는 수용액량, 수원량, 포소화약제량(원액량)을 구할 때 송액관 보정량을 따로 더하지 않습니다.
포소화설비 뿐만 아니라, 다른 설비에서도 조건에 주어지지 않으면 무시하시면 되겠습니다.

아울러, 계산하실 때 3.14보다는 공학용계산기의 "파이"로 계산하셔야 계산 오차를 줄일 수 있습니다.

오늘도 화이팅입니다!!!!!!!! 아자자자자장!!!!!!
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    12
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평