질문&톡톡

문제 111번 승강로의 경우도 게단실과 같은 방식으로 2개의 감지기가 설치되어야 하지않을까요? 문제상으로 보면 지하2층까지엘리베이터가 내려가는것으로 보입니다. 그러면 43미터+2개층인데 45미터를 초과하기도 하구요 388
  • [윤연호x모성은x함형덕] 소방시설관리사 10개년 과년도 문제풀이
  • 32차시 18회 구조원리 과년도 기출문제 풀이 [ 질문위치 : 27분 22초 ]
  • 윤연호외 2명
  • 지**
  • 2023-03-10
문제 111번 승강로의 경우도 게단실과 같은 방식으로 2개의 감지기가 설치되어야 하지않을까요? 문제상으로 보면 지하2층까지엘리베이터가 내려가는것으로 보입니다. 그러면 43미터+2개층인데 45미터를 초과하기도 하구요

댓글을 달아주세요.

함형덕 23-03-13 18:18
1. 자동화재탐지설비의 수직적경계구역에서 산정기준은 계단실의 경우는 구분하지만 승강로, 린넨슈트등의 경우에는 높이와 관계없이 1개의 경계구역으로 산정합니다.
2. 승강로에서 경계구역은 높이를 고려하지 않습니다.