질문&톡톡

선생님 아래와 같이 질문 있습니다. 1. 16페이지 : 부싱과 로크너트의 설명에서 금속관으로 되어있는데요,, 금속관이 맞는지 금속전선관이 맞는지요? 2. 수신기, 수신반, 수신부의 차이점을 알고 싶습니다. 3. 23페이지 무접점회로 오른쪽 회로의 정오표를 봤는데 맞는지 다시 확인 부탁드립니다 4. 32페이지 경보벨 대신 비상벨이 맞지 않나요? 5. 36페이지 문제 9의 정답부분에 첫문장은 예비전원에 대한 문제 인 것 같은데 오류아닌지요? 6. 357
  • [오민정] 2023 소방설비기사(실기/전기/문풀)
  • 23차시 기사 2022년 과년도 4회차 문제풀이
  • 오민정
  • 이**
  • 2023-03-09
선생님 아래와 같이 질문 있습니다.
1. 16페이지 : 부싱과 로크너트의 설명에서 금속관으로 되어있는데요,, 금속관이 맞는지 금속전선관이 맞는지요?
2. 수신기, 수신반, 수신부의 차이점을 알고 싶습니다.
3. 23페이지 무접점회로 오른쪽 회로의 정오표를 봤는데 맞는지 다시 확인 부탁드립니다
4. 32페이지 경보벨 대신 비상벨이 맞지 않나요?
5. 36페이지 문제 9의 정답부분에 첫문장은 예비전원에 대한 문제 인 것 같은데 오류아닌지요?
6. 45페이지 아래에서 3번째 줄 기관이 아니라 기판입니다
7. 91페이지 아래에서 4번째 줄 정치가 아니라 정지입니다
8. 92페이지에서 축전지를 그릴 때 4개로 그려야하나요 3개로 그려야 하나요?
9. 95페이지 실외 출입구 상부설치 보다 방호구역외 상단설치가 맞을 것 같습니다
10. 117페이지 음향장치 : 누전 시 경보발생보다 발령이 맞을 것 같습니다
11. 146 및 175페이지에서 위치표시등과 경종선을 발신기세트 내부에 연결하는게 더 맞지 않나 싶습니다
12. 181페이지 노임요율이 아니라 노임단가가 맞지 않나요?
13. 183페이지 bz는 연결이 안되어 있는데 어떻게 되나요?
14. 200페이지 14번 3번 정답이 변류기인데 영상변류기라고 하면 안되나요?
15. 241페이지 핵심이론에 R형 수신기의 특징이 쌩퉁맞게 있네요
16. 381페이지 3번에 1미터가 문구에 빠져 있음

댓글을 달아주세요.

오민정 23-03-12 12:42
안녕하세요 이기동님 :)

항상 열심히 강의수강해주시고
좋은 질문 남겨주셔서 감사합니다!!

해당 질문들은 빠른시일내로 정리하여서
3/13일 월요일 내로 답변달아드리도록 하겠습니다 :)
다가오는 한 주도 행복하게 보내세요!!
감사합니다 ^_^
오민정 23-03-13 17:13
1. 같은 맥락이라고 생각해주시면 됩니다!! 금속관 안에 전선관을 삽입 . 따라서 어떤것을 쓰셔도 상관없습니다 :)
2. 마찬가지로 수신기, 수신반, 수신부 같은 맥락입니다!! 수신기를 수신반, 수신부 어떤 것을 쓰셔도 상관없습니다 !!!

3. X=(LS+X)PB(not)
  L=X(not)
  을 무접점회로로 나타낸 것입니다. 해당 문제는 빠른시일내로 재검토하여 다시 답변달아드리도록 하겠습니다.

4. 검토결과 비상벨이 맞습니다. 경보벨은 동그라미 두개 속에 B가 있는 기호가 경보벨입니다. 해당 사항은 빠른시일내로 정오표 추가하겠습니다!
5. 해당내용은 스프링클러설비의 화재안전기술기준 (NFTC 103)에 명시되어있습니다 :) 따라서 교재의 내용대로 학습해주세요!

6.~7. 오타 확인 감사합니다 :)
오민정 23-03-13 17:13
8. 4개, 3개 전부 맞습니다 !!
9. 상부, 상단 전부 정답입니다 :)
10. 말씀하신대로 발령이 더 의미가 맞을 것 같네요!! 해당 내용은 빠른시일내로 정오표 업로드하도록 하겠습니다 :)
오민정 23-03-13 17:13
11. 146p 및 175p의 그림은 잘 보셔야합니다!!
발신기세트 = 발신기(P), 경종(B), 위치표시등(L) 세가지를 하나의 함에 구성한 것을 말합니다!!
따라서, 해당 페이지에 나와있는 위치표시등과 경종 발신기의 연결은 옳은답안입니다.
추가적으로 발신기세트 내의 발신기를 구성하는 것이 바로 명판, 응답등, 누름버튼스위치죠 :)
따라서, 맨 왼쪽 그림의 발신기 안에 응답등이 있으며, 누름버튼스위치가 있기 때문에 해당 구역을 나타내주는 지구선(+)과 더불어
지구공통선(-)의 단자가 있는것입니다!!
또 다시 정리를해보자면,
발신기세트의 구성 : 발신기, 경종, 위치표시등
이 중에 발신기를 구성하는 단자 : 지구선, 지구공통선, 응답등 입니다!!!!
그래도 이해가 잘 가지 않으시다면 소방설비(산업)기사 실기이론 45p 그림을 추가적으로 봐주세요 :)
오민정 23-03-13 17:13
12. 말씀하신대로 노임요율보다는 노임단가가 저 명확한 표기입니다 :)
13. 열동계전기THR이 C접점으로써 열동계전기가 동작이된다면 해당 접점이 BZ와 연결이되는것입니다!!
따라서 과전류가 흘렀을 때 그 뒤로는 더이상 전류가 흐르지 않으며, THR 이 BZ와 연결이 되어 지속적으로 BZ가 울리는것이죠 :)

14. 영상변류기, 변류기 전부 정답입니다!!
15. 확인 감사합니다!! 핵심이론에 뜬금없는 R형수신기가 삽입이되어있네요ㅠㅠ 해당 부분은 빠른시일내로 정오표 올리도록 하겠습니다!!
16. 확인 감사합니다!! 말씀하신대로, 감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 1m 이내 위치에 설치할것!!
오민정 23-03-13 17:14
안녕하세요 이기동님 오민정입니다 :)

해당 답변을 사진으로 첨부하였더니 잘 보이지 않아서
다시 글로 달아드립니다!!

확인하신 후, 더 궁금한 사항이 있다면 또 질문톡톡 남겨주세요!!!!

항상 열심히 실기시험을 준비하시는 모습이 정말 보기좋습니다!!!!
이기동님의 합격을 진심으로 응원합니다 :) 감사합니다 ^_^
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    9
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평