질문&톡톡

기본교재 16장 추가문제 5번 에서 잘 모르는 부분 설명 부탁드립니다. 409
  • 소방설비기사(기계) All-in-One
  • 이지원외 3명
  • 이**
  • 2023-03-05

문제 해설로 잘 이해안되는 부분 문의드립니다.
설명 부탁드립니다. 감사합니다.

댓글을 달아주세요.

이지원 23-03-09 03:18
원규님 안녕하세요 이지원입니다^^
409p 5번문제
1. 헤드의 기준개수
먼저 대문항 마지막 괄호 안의 부분에 (단, ★지하1층에 설치된★ 펌프로부터 최고 위 헤드까지의 수직높이는 ~) 이라고 수정해 주시면 더 명확하게 답을 찾아내실 수 있습니다. 현 시점으로 부터 7년 이전에 출제된 문제입니다만, 해당 조건이 미흡했습니다.
(1) 지하 1층 ~ 지상 4층의 사무실 용도 건물이고 습식 스프링클러를 설치한다고 대문항에 나와 있습니다. 따라서 폐쇄형 스프링클러헤드 일 때 "10층 이하인 소방대상물"에 해당합니다.
(2) 이때 사무실 용도이므로, 공장, 창고가 아니고, 근린생활시설, 판매시설, 운수시설, 복합건축물이 아니므로 그 밖의 것에 해당합니다.
(3) 헤드의 부착높이로 기준개수를 결정하는데, 총 5개의 층(지하 1층~지상 4층)이고 펌프로부터 최고위 헤드까지의 수직높이가 18m라는 조건에 따라 1개 층의 높이가 3.6m(18m÷5)가 되니, 헤드 부착높이가 8m 미만이 됩니다.
이지원 23-03-09 03:25
따라서 헤드의 기준개수는 10개 입니다.

2. 알람밸브 설치 개수
5번 대문항에서 각 층의 평면구조가 모두 같은 지하 1층 내지 지상 4층의 사무실 용도 건물이라고 했으므로 "총 5개의 층"입니다.
또한 이 건물의 전 층에 걸쳐 스프링클러 설비 및 옥내 소화전 설비를 설치하려고 한다 하였으므로 5개의 층 모두 소화설비가 설치됩니다.
이때 1개 층의 바닥면적이 1,350㎡(45mX30m)이므로 3,000 ㎡를 초과하지 않기 때문에 1개 층을 하나의 방호구역으로 할 수 있습니다.
하나의 방호구역은 2개 층에 미치지 않아야 하므로 최소 5개의 방호구역이 됩니다.
따라서 유수검지장치의 수도 최소 5개가 되는 것입니다.
이지원 23-03-09 03:29
3. 옥내소화전 앵글밸브 인입측 배관에 대한 기준은 말씀하신 내용이 맞습니다.
 앵글밸브가 방수구를 의미하고, 옥내소화전 방수구와 연결되는 가지배관의 구경은 40 mm이상이어야 합니다!

★[옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 일부 발췌]★
2.3.5 펌프의 토출 측 주배관의 구경은 유속이 4 ㎧ 이하가 될 수 있는 크기 이상으로 해야 하고, 옥내소화전방수구와 연결되는 가지배관의 구경은 40 ㎜(호스릴옥내소화전설비의 경우에는 25 ㎜) 이상으로 해야 하며, 주배관 중 수직배관의 구경은 50 ㎜(호스릴옥내소화전설비의 경우에는 32 ㎜) 이상으로 해야 한다.
이지원 23-03-09 03:30
언제나 문의와 함께 강의를 잘 수강하고 계시다는 따뜻한 말씀 주셔서 감사합니다.
궁금한 내용은 지금처럼 꼬옥 질문톡톡에 남겨주세요! 성심껏 답변 드리겠습니다.
으쌰으쌰 화이팅이에요^^