좋은 강의 감사드립니다. 랙식창고는 10m를 초과한다고 하였는데 화재안전기술기준에 보면 화재조기진압용 스프링클러헤드 사이의 거리가 9.1m 미만에는 2.4 ~ 3.7m 로 제시되었습니다. 이는 9.1m 미만의 창고는 랙식창고가 아니므로 4, 6m 의 기준을 적용해야 되는 것이 아닌지 궁금하여 문의드립니다. 432
  • [김정희] 2023 소방시설관리사 뇌박힘 화재안전기술기준(개정)
  • 13차시 NFTC 103B 화재조기진압용 스프링클러설비 [ 질문위치 : 4분 51초 ]
  • 김정희
  • 오**
  • 2023-03-03
좋은 강의 감사드립니다.

랙식창고는 10m를 초과한다고 하였는데 화재안전기술기준에 보면 화재조기진압용 스프링클러헤드 사이의 거리가 9.1m 미만에는 2.4 ~ 3.7m 로 제시되었습니다.
이는 9.1m 미만의 창고는 랙식창고가 아니므로 4, 6m 의 기준을 적용해야 되는 것이 아닌지 궁금하여 문의드립니다.

댓글을 달아주세요.

김정희 23-03-04 10:59
안녕하세요 오기열님
랙식창고가 아니라면 말씀하신대로 화재조기진압용스프링클러를 적용을 하지 않을 수 있습니다.
그렇다면 헤드사이의 거리를 화재조기진압용스프링클러설비의 기준에 맞출필요가 없으니 일반 스프링클러 기준을 따르면 되겠지요
말씁하신 4, 6m의 기준이 혹시 스프링클러설비에서 렉식창고에 특수가연물 여부에 따른 인랙 헤드의 수직거리 4m, 6m 규정을 말씀하시는 것인지요? 랙식 창고가 아니라면 4,6m 의 기준도 적용되지 않겠지요. 일반 스프링클러헤드의 수평거리 기준을 적용하겠지요.
화재안전기준을 잘 들여다보면  앞뒤가 딱 들어맞게 구성되어 있지는 않습니다. 예리하게 잘 보셨네요. 현장에서는 다양한 경우와 예외가 있을 수 았으니 그러한 경우의 적용사항이라고 이해하시면 좋을 것 같아요