질문&톡톡

사진과 같이 아파트 지하주차장에 살수장애부분을 헤드 추가하려고 합니다.그림과 같이 하향식으로 드라이팬던트를 쓰면 시공비가 많이나온다고 시공업체에서는배관 양쪽 싸이드중 한곳… 359
  • [곽영남] 소방감리실무 ※23년 2월 직강촬영中
  • 5차시 Chapter 1. 소방 감리실무 질문(1)
  • 곽영남
  • 노**
  • 2023-02-27

사진과 같이 아파트 지하주차장에 살수장애부분을 헤드 추가하려고 합니다. 그림과 같이 하향식으로 드라이팬던트를 쓰면 시공비가 많이나온다고 시공업체에서는 배관 양쪽 싸이드중 한곳으로 측벽형헤드를 써서 시공하자고 하는데, 지하주차장처럼 개방된 공간에 측벽형헤드로 시공을 해도 되는지 궁금합니다. 그리고 측벽형이 안된다면 그 근거는 어디서 찾아볼 수 있을까요?

댓글을 달아주세요.

곽영남 23-03-02 10:23
측벽형 헤드는 본래 취지가 폭이 9M 이내인 통로에 설치하는 목적으로 설치하는 것입니다. 살수 패턴이 종모양이 아닌 한쪽방향으로 살수되는 특징이 있습니다. 그래서 개방된 거실에 설치하는 것은 본래의 목적에 맞는 것은 아닙니다. 화재안전기준에 헤드설치 기준을 보시면 나오지만 이런 것을 금지하는 조항은 없습니다.  처음부터 계획을 세운곳은 드라이팬던트나 상상향식으로 설치합니다. 수고하세요.