곽영남 23-02-21 06:02 | |
---|---|
1. 수압시험은 배관의 기밀시험입니다. 성능시험조사표에 명시된바로 시험하고자하는 장치의 가장 낮은 부분에서 가압한다는 조항이 있습니다. 그래서 최상층에는 낮은 압력이 주어집니다. 하지만 현실은 알람밸브의 체크 기능으로 인해 일시적 압력이 상승한 후 해소 되지 않아 과압이 형성되는 문제가 있는 실정 입니다. 따라서 과압이 형성되어 수압시험도 이와 같이 전층에 과압을 대비하여야합니다. 하지만 최근에는 일부 제조사에서 알람밸브 2차측에 과압배출장치가 일체형으로 생산되고있어 이런 곳은 굳이 매층 수압시험을 하지 않고 몇개층을 묶어서 할 수도 있습니다. 2. 여기서 급수관의 구경은 펌프 토출측 뿐 아니라 전체 배관을 말합니다. 그리고 헤드가 가장 많은 측의 기준이 아니라 어느 부분이든 그지점 이후의 헤드 수량을 고려하여 배관경을 선정합니다. 만일 헤드수가 100개 이하이면 구경100mm 급수관이면 만족하는 것입니다. 구경100mm 로 그이상 헤드를 적용하려면 수리계산으로 검증해야합니다.
|