송액관 보충량구할때 65mm배관은 제외하는데
여기서는 포함해서 계산함

강사한테 다시 구해달라고전달해주세요

혹시 불만사항은 어디에말해야되나요

강의료도비싸게 받으면서 너무하네요

댓글을 달아주세요.

MOA-BA 23-02-13 11:07
안녕하세요! 차근님^^

1. 화재안전기준에서의 송액관
  가장 먼 탱크까지의 송액관에 충전하기 위하여 필요한 양을 구할 때 내경 75 ㎜ 이하의 송액관을 제외함

2. 위험물 세부기준에서의 송액관
 내경 75mm 이하의 송액관 제외한다는 기준이 없음

결론 :  본 문제는 위험물 세부기준을 따랐습니다

도움이 되셨길 바라겠습니다