송액관 보충량구할때 65mm배관은 제외하는데 여기서는 포함해서 계산함 강사한테 다시 구해달라고전달해주세요 혹시 불만사항은 어디에말해야되나요 강의료도비싸게 받으면서 너무하네요
1. 화재안전기준에서의 송액관
가장 먼 탱크까지의 송액관에 충전하기 위하여 필요한 양을 구할 때 내경 75 ㎜ 이하의 송액관을 제외함
2. 위험물 세부기준에서의 송액관
내경 75mm 이하의 송액관 제외한다는 기준이 없음
결론 : 본 문제는 위험물 세부기준을 따랐습니다