전선의 굵기 산정은 전압강하를 고려한 전압강하에 다른 전선의
굵기(단면적) 계산식으로 선정해야 하며, 계산된 단면적을 기준으로
이보다 큰 공칭단면적을 적어야 합니다.
따라서 단순 허용전류에 따른 전선굵기를 선정할 수 없습니다.
해당 표는 함정으로 제시한 것이므로, 구간별 전류값을 구해서
전압강하식에 넣어 전선 단면적을 계산해야 합니다.
다만 , 3개 이상일 때 3개까지만 반영해야 합니다.
그 이유는 화재안전기준의 다음과 같은 규정때문입니다
" 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 할 것.
이 경우 전선의 용량은 각 비상콘센트(비상콘센트가 3개 이상인 경우에는 3개)의
공급용량을 합한 용량 이상의 것으로 해야 한다."
따라서 4구간의 전선 굵기계산은
A =35.6*100*20.46[A]/(1000*11)=6.6216 입니다(교재 수정필요함)
전선의 굵기 산정은 전압강하를 고려한 전압강하에 다른 전선의
굵기(단면적) 계산식으로 선정해야 하며, 계산된 단면적을 기준으로
이보다 큰 공칭단면적을 적어야 합니다.
따라서 단순 허용전류에 따른 전선굵기를 선정할 수 없습니다.
해당 표는 함정으로 제시한 것이므로, 구간별 전류값을 구해서
전압강하식에 넣어 전선 단면적을 계산해야 합니다.
다만 , 3개 이상일 때 3개까지만 반영해야 합니다.
그 이유는 화재안전기준의 다음과 같은 규정때문입니다
" 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 할 것.
이 경우 전선의 용량은 각 비상콘센트(비상콘센트가 3개 이상인 경우에는 3개)의
공급용량을 합한 용량 이상의 것으로 해야 한다."
따라서 4구간의 전선 굵기계산은
A =35.6*100*20.46[A]/(1000*11)=6.6216 입니다(교재 수정필요함)
결론적으로 전선굵기는 교재대로 2.5 2.5 2.5 10입니다
감사합니다.