할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
비화재보 질문 드립니다.
424
[황모아] 소방기술사 모아 기본반 PACKAGE
황모아
이**
2023-02-05
비오거나 습할 때 감지기 오동작이 많다고 하던데, 방수형 감지기 사용도 방지가 되나요? 강의에서는 연기는 3년 그외는 5년 말씀하셔서 대책으로 될지요?
목록
글 정보
이전글
교수님 에어락 현상에서 교재에 2'고가수조의 방출압력 고구사조와 방출배관과의 연결지점간의 낙차압력인 0.1H kgf/cm^2 이게 어떤 의미인지 이해가 안갑니다.
문의요
다음글
댓글을 달아주세요.
황모아
23-02-07 11:02
ㅎㅎㅎ 제가 생각해 보지 않은,,, 좋은 아이디어 입니다.
하지만, 방수형도 거의 비슷한 현상이 발생합니다..
그런데, 연기감지기 설치장소는 대부분 건조한 장소에 설치하므로 괜츈합니다.
하지만, 경년변화상태에서 다량의 습기가 있다면,, 고민해 볼 문제라고 생각합니당ㅇ
ㅎㅎㅎ 제가 생각해 보지 않은,,, 좋은 아이디어 입니다. 하지만, 방수형도 거의 비슷한 현상이 발생합니다.. 그런데, 연기감지기 설치장소는 대부분 건조한 장소에 설치하므로 괜츈합니다. 하지만, 경년변화상태에서 다량의 습기가 있다면,, 고민해 볼 문제라고 생각합니당ㅇ
닫기
고정
이벤트
이벤트
10
개
문제복원
문제복원
정오표
정오표
합격수기
합격수기
수강평
수강평
하지만, 방수형도 거의 비슷한 현상이 발생합니다..
그런데, 연기감지기 설치장소는 대부분 건조한 장소에 설치하므로 괜츈합니다.
하지만, 경년변화상태에서 다량의 습기가 있다면,, 고민해 볼 문제라고 생각합니당ㅇ