교수님 안녕하세요. 강의 수강 중 질문이 있어 질문드립니다. 1. 강의중 1층 방화문 미설치시 제연설비 설치하지 않을 수 있다고 알려주셨는데 설치 제외규정은 어디서 볼수있는지 궁금합니다. 추가로 1층에 출입문이 2개이고 1개는 자동 유리문 1개는 방화문이 설치 되어있는 경우 제연설비를 왜 설치하여야하는 이유가 궁금합니다..' 2.도면 수업 중 소공간자동소화장치가 뭔지 궁금합니다. 간이소화용구의 한 종류인 소공간용소화용구와 다른건가요 1,130
  • [곽영남] 소방감리실무 ※22년 4월 직강촬영분
  • 3차시 Chapter 1. 소방감리 기본업무
  • 곽영남
  • 나**
  • 2023-01-29
교수님 안녕하세요.
강의 수강 중 질문이 있어 질문드립니다.

1. 강의중 1층 방화문 미설치시 제연설비 설치하지 않을 수 있다고
알려주셨는데 설치 제외규정은 어디서 볼수있는지 궁금합니다.
추가로 1층에 출입문이 2개이고 1개는 자동 유리문 1개는 방화문이 설치 되어있는 경우
제연설비를 왜 설치하여야하는 이유가 궁금합니다..'

2.도면 수업 중 소공간자동소화장치가 뭔지 궁금합니다.
간이소화용구의 한 종류인 소공간용소화용구와 다른건가요
아니면 자동소화장치의 예전 용어인가요? 검색을 해봐도 소공간용 소화장치에대한 내용은
찾기 어려워 질문드립니다.

3.차압감지구와 차압감지공은 같은 것인지 궁금합니다
인터넷 검색해본 결과 차압측정공이라는것도 있던데.. 이건 부속실 출입 방화문쪽에
설치하는걸로 보이는데 이거와 다른 제품인건가요
차압감지구와 차압감지공은 천장에 동그랗게 생긴것으로 나오고
차압측정공은 방화문에 관통하는것처럼 생겼습니다~ 차이가 궁금합니다


4.모듈러시스템 도면에 iso라고 나와있는데 iso가 무슨 뜻인지 궁금합니다


5.실이 구획되어있는경우 작은 실이라도 감지기가 설치되어야 하는지 궁금합니다
실체적 기준, 면적기준과 방화문 면적기준 없이 구획되면 모두 설치되어야 하나요?

6.소방공사 감리원 배치통보서 작성시 날인을 할떄
시공자 - 감리자 - 발주처 순으로 날인 받아서 제출하는거라고 알려주셨습니다
감리원 배치통보서에 시공자의 날인이 왜들어가는지 궁금합니다.
배치통보서에서도 시공자 날인칸은 찾아볼수가 없어서요

질문이 많아 죄송합니다 감사합니다 교수님.

댓글을 달아주세요.

곽영남 23-02-01 13:33
1. 규정이 아닌 지침입니다. 자동유리문이 있다면. 그곳에 부착된 별도.방화문이 없다면 차압유지가 어려울텐데 제연설비 제외사항이겠네요.  2. PIT 등 소공간에 설치하는 자동소화장치입니다. 과거에 소공간소화장치였습니다. 3. 차압감지구는 제연댐퍼의 풍량 조절을 위해 제연구역과 거실과의 차압측정을 자동으로 측정 하기위한 것이고 차압측정공은. TAB 수행시 차압계로 제연구역과 수동으로 측정하기위한 감지관 통과구멍입니다 4. isometric은  가스계소화설비의 입체 배관 도면입니다. 5. 감지기 제외조건이 아니면 모두 설치해야합니다. 6. 소방감리원배치는 감리자가 하는것으로서 시공사와는 무관하여 날인하지 않습니다.