할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
케비테이션-기계
574
쌍기사 올인원 패스
오민정외 1명
박**
2023-01-05
안녕하세요? 선생님
펌프의 이상현상중 케비테이션원인에서 조도부분인데요
조도는 거칠기이고 조도가 작으면 까끌까끌하고 조도가 크면매끌매끌하다고 하셨는데...이 부분에서 좀 이해가 안가네요
표면이 거칠면 까끌까끌아닌가 해서요....
목록
글 정보
이전글
08:42/35:59 교재및 설명에 이상이 있는 것 같아 문의 글 남깁니다. 클로로벤젠은 2석유류 비수용성으로 알고 있는데, 교재 및 설명에서 1석유류 수용성이라고 말씀하십니다. 확인 부탁드립니다
동영상 재생이 안되요
다음글
댓글을 달아주세요.
이지원
23-01-05 16:16
안녕하세요 재완님! 이지원입니다.
하젠 윌리암 공식을 떠올려 주시면 수월하게 이해가 가능합니다.
마찰손실압력을 구하는 하젠 윌리암 공식에서 조도계수 C가 분모에 위치하고 있습니다.
따라서 C가 커지면 마찰손실은 작아지고, C가 작아지면 마찰손실은 커지게 되는 것입니다.
정리하자면,
조도계수(C facter)는 배관 내면의 거칠기 정도를 나타내는 계수이고, 무차원수입니다.
배관 내부면이 매끄러울수록 큰 값(150)이며, 거칠수록 작은 값(100)입니다.
답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
감사합니다.
안녕하세요 재완님! 이지원입니다. 하젠 윌리암 공식을 떠올려 주시면 수월하게 이해가 가능합니다. 마찰손실압력을 구하는 하젠 윌리암 공식에서 조도계수 C가 분모에 위치하고 있습니다. 따라서 C가 커지면 마찰손실은 작아지고, C가 작아지면 마찰손실은 커지게 되는 것입니다. 정리하자면, 조도계수(C facter)는 배관 내면의 거칠기 정도를 나타내는 계수이고, 무차원수입니다. 배관 내부면이 매끄러울수록 큰 값(150)이며, 거칠수록 작은 값(100)입니다. 답변이 도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
닫기
고정
이벤트
이벤트
9
개
문제복원
문제복원
정오표
정오표
합격수기
합격수기
수강평
수강평
하젠 윌리암 공식을 떠올려 주시면 수월하게 이해가 가능합니다.
마찰손실압력을 구하는 하젠 윌리암 공식에서 조도계수 C가 분모에 위치하고 있습니다.
따라서 C가 커지면 마찰손실은 작아지고, C가 작아지면 마찰손실은 커지게 되는 것입니다.
정리하자면,
조도계수(C facter)는 배관 내면의 거칠기 정도를 나타내는 계수이고, 무차원수입니다.
배관 내부면이 매끄러울수록 큰 값(150)이며, 거칠수록 작은 값(100)입니다.
답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
감사합니다.