도면 교재 133페이지 지하2층 자동화재탐지설비 평면도에서 통신싫  연기식으로 교체한다고 했는데
1. 무슨 근거인지요?
2.  연기감지기 설치대상중 어디에 해당하는지요 ?

댓글을 달아주세요.

곽영남 23-01-02 15:58
네, 통신실이 법적기준에 의한 연기감지기 설치 필수 대상은 아닙니다.
하지만, 통신실이나 전기실은 일반화재와 달리 먼지 등에 의한 오동작이 적고 특히, 초기화재 시 연기발생이 일정시간 지속 된 후 불꽃화재로 발전합니다. 따라서, 전기 통신 관련실은 연기감지기를 설치하여 조기감지하도록 설치하는 것입니다. 일반적으로 기술제안 사항입니다.