1. 55 19번 제조소 등의 옥외에 설치된 물은 외벽이 내화구조인 것으로 간주하고 공작물의 최대수평투영면적을 연면적으로 간주하여 소유단위를 산정할 것 시행규칙[별표17]에 따라서 공작물은 75M2이 아닌 150M2으로 나눠야 하는 것 같은데 교재 및 강의 내용이 잘 못된 것 같아 확인 부탁드립니다.

2. 22.5로 나왔을 때 반올림으로 23단위라고 말씀주셨는데, 만약 150m^2으로 계산하여 21.17이 나온 경우에는 반올림이 아닌 올림으로 22단위로 작성해야 하는 것인지도 함께 확인 부탁드립니다. 

능력단위는 0.3. 1.5로 소수점 한자리로 나오는 경우 이므로 반올림이 아니라 소수점 첫째짜리까지 반올림한 상태로 숫자계산해야하는게 맞는 것 같다는 의문도 생깁니다. 확인 부탁드립니다. 

 

댓글을 달아주세요.

MOA-BA 22-12-29 10:09
안녕하세요 이은정님^^

1. 제조소 등의 옥외에 설치된 공작물은 별도의 언급이 없으므로 외벽이 내화구조가 아닌 것으로 보고 공작물의 최대수평투영면적을 연면적으로 간주하여~ 부분은 기출문제 복원 과정에서 문제의 정확도가 떨어지다 보니 문제풀이를 그렇게 해석한 부분입니다.

2. 소요단위에 대한 의견으로 보입니다. 소요단위를 먼저 구하고 능력단위는 소요단위 이상으로 구하면 됩니다. 예를들어 10 소요단위를 소화전용물통 0.3단위로 구한다면 0.3*4로 12단위를 선정하실 수 있습니다.

감사합니다.