매번 귀찮게 해서 죄송합니다 교수님 공부를 하다보니 궁금한게 많이 생기네요 ..
다른게 아니라 제어반 구분 제외 할 때 723내고가에서 차주보기전이 붙거나 안 붙는 경우가 있는데 그렇다면 차주보기전이 붙는 경우에 감시제어반 전용실 제외의 경우 723내고가에서 차주보기전도 포함인지 아닌지 궁금합니다
귀찮다니요 절대 아닙니다.
"차주보기전"이 붙는 경우 감시제어번 전용실 제외의 경우 723내고가에 "차주보기전"도 포함입니다.
화재안전기술기준에서는 물분무소화설비에 차주보기전이 삭제되었네요.
차주보기전 조건이 있는 소화설비는 옥외소화전설비, 화재조기진압용SP설비, 포소화설비 입니다.
감사합니다
"차주보기전"이 붙는 경우 감시제어번 전용실 제외의 경우 723내고가에 "차주보기전"도 포함입니다.
화재안전기술기준에서는 물분무소화설비에 차주보기전이 삭제되었네요.
차주보기전 조건이 있는 소화설비는 옥외소화전설비, 화재조기진압용SP설비, 포소화설비 입니다.
감사합니다