감리실무사항입니다. 668
  • [곽영남] 소방기술사 모아 기본반 PACKAGE
  • 곽영남
  • 최**
  • 2022-11-24
교재1권 366쪽(화재안전기준 부속실제연설18조  급기풍도 설치기준  3호입니다.)
3호내용이 청소할수있는 구조로 하라고했는데  실무에서는  청소구의  위치를 어디에 설치하고  규격을  어떻게하는지요.

댓글을 달아주세요.

곽영남 22-11-24 17:21
안녕하세요!
예리한 질문입니다.  기준대로 청소할 수 있는 별도의 점검구가 있어야하나 송풍기 직근 외에는 실제는 없습니다
하지만 1. 각층마다 급기 댐퍼가 있어 분해하면 청소 가능함(실리콘 재시공 각오) 2. 화재가 발생할 경우와 테스트 때만 사용하므로 청소할 필요가 별로없음. 3. 급기.덕트 내부는 신선한 공기가 공급되므로 오염이 별로 없음. 이상입니다.