동작설명에 전동기 작동되면 GL 소등하라는말도없고 해서 그래서 저는 RL에 자기유지 하나 더달았습니다. '보기에서 mc접점 2개를 사용하라고 해서요' 이건 답이 안되는 이유좀 설명 부탁드려요 554
  • [박선종] 2022 소방설비(산업)기사(실기/전기/이론)
  • 36차시 Chapter 7. 시퀀스제어
  • 박선종
  • 이**
  • 2022-11-14

동작설명에 전동기 작동되면 GL 소등하라는말도없고 해서  그래서 저는 RL에 자기유지 하나 더달았습니다. '보기에서 mc접점 2개를 사용하라고 해서요'
이건 답이 안되는 이유좀 설명 부탁드려요

댓글을 달아주세요.

박선종 22-11-14 20:36
한용님 안녕하세요 박선종입니다:-)
보기에서 MC접점 2개를 사용해라 라고 했기때문에 보조접점을 2개를 이용하여 만들어야 하며
누름스위치가 존재한다면 무조건 병렬로 자기유지접점이 있어야 합니다.
또한 전원이 투입되면 즉, 전동기가 정지되면 GL이 점등되어야 하고 전동기가 기동되면 RL이 점등되어야 합니다.
이때 두 램프모두 점등되는 것이 아니기 때문에 GL회로에 MC-B접점이 있어야 합니다.
조건에 GL이 소등된다는 조건이 없다고 하더라도 전동기 기동시에는 RL이 점등된다는 조건때문에 그렇다고 이해해주셔야 합니다.
따라서 선생님의 답변보다는 해설에 나와있는 답변이 조금더 정답에 가깝다고 보셔야 되겠습니다.
한용님의 합격을 응원하겠습니다 감사합니다^^