안녕하세요 한용님:-) 박선종입니다.
스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 제13조(제어반)
8. 다음의 각 확인회로마다 도통시험 및 작동시험을 할 수 있도록 할 것
가. 기동용수압개폐장치의 압력스위치회로
나. 수조 또는 물올림탱크의 저수위감시회로
다. 유수검지장치 또는 일제개방밸브의 압력스위치회로
라. 일제개방밸브를 사용하는 설비의 화재감지기회로
마. 제8조제16항에 따른 개폐밸브의 폐쇄상태 확인회로
바. 그 밖의 이와 비슷한 회로
기준이기 때문에 이렇게 다 적으시는게 맞습니다.
박선종22-11-11 10:22
다만 너무 내용이 많아서 어려움이 있으시다면
일제개방밸브를 사용하는 설비의 압력스위치회로,
개폐밸브의 폐쇄상태 확인회로
정도로만 줄여주시는게 좋을 것 같습니다.
한용님의 합격을 응원하겠습니다^^ 감사합니다.
스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 제13조(제어반)
8. 다음의 각 확인회로마다 도통시험 및 작동시험을 할 수 있도록 할 것
가. 기동용수압개폐장치의 압력스위치회로
나. 수조 또는 물올림탱크의 저수위감시회로
다. 유수검지장치 또는 일제개방밸브의 압력스위치회로
라. 일제개방밸브를 사용하는 설비의 화재감지기회로
마. 제8조제16항에 따른 개폐밸브의 폐쇄상태 확인회로
바. 그 밖의 이와 비슷한 회로
기준이기 때문에 이렇게 다 적으시는게 맞습니다.
일제개방밸브를 사용하는 설비의 압력스위치회로,
개폐밸브의 폐쇄상태 확인회로
정도로만 줄여주시는게 좋을 것 같습니다.
한용님의 합격을 응원하겠습니다^^ 감사합니다.