질문&톡톡

'33:45/35:06' 교재 206쪽 참고 2' 옥내소화전설비 배선공사2 와 교재207쪽 3' 옥외소화전설비 배선공사의 그림에 있어서 내화배선, 내열배선, 일반배선, 배관을 점선, 직선 등의 표기방법으로 그림이 그려져 있는데, 질문1' 옥내소화전설비 배선공사2에서 비상전원-제어반-전동기/펌프 는 내화배선 전동기/펌프에서 기동장치/소화전함은 배관 을 의미하는 것인가요? 질문2' 전동기/펌프는 가압송수장치를 의미할 수 있는 것 맞나 940
  • [박선종] 2022 소방설비(산업)기사(실기/전기/이론)
  • 15차시 Chapter 2. 옥내소화전 설비
  • 박선종
  • 이**
  • 2022-11-07
'33:45/35:06'
교재 206쪽 참고 2' 옥내소화전설비 배선공사2 와 교재207쪽 3' 옥외소화전설비 배선공사의 그림에 있어서
내화배선, 내열배선, 일반배선, 배관을 점선, 직선 등의 표기방법으로 그림이 그려져 있는데,

질문1' 옥내소화전설비 배선공사2에서
비상전원-제어반-전동기/펌프 는 내화배선
전동기/펌프에서 기동장치/소화전함은 배관
을 의미하는 것인가요?
질문2' 전동기/펌프는 가압송수장치를 의미할 수 있는 것 맞나요?
질문3' 옥외소화전설비 배선공사에서
전원-제어반-전동기/펌프는 내화배선
전동기/펌프에서 기동장치/소화전함은 배관
을 의미하는 것인가요?


배관이 아닌 내화배선인지 문의드립니다. 그림이 굵기표시가 불명확해 보이고, 제가 아직 이해가 부족하여 질문을 남깁니다.

감사합니다.
 

댓글을 달아주세요.

박선종 22-11-07 23:43
안녕하세요 은정님:-[) 박선종입니다.
질문1. 옥내소화전설비 배선공사2에서 비상전원-제어반-전동기/펌프 는 내화배선
전동기/펌프에서 기동장치/소화전함은 배관을 의미하는 것인가요?
답변: 넵 맞습니다.

질문2. 전동기/펌프는 가압송수장치를 의미할 수 있는 것 맞나요?
답변: 넵 맞습니다. 가압송수장치로서 펌프방식을 사용하는 경우
펌프와 펌프를 돌아가게 만들어줄 수 있는 전동기가 같이 붙어있다고 생각해주시면 되겠습니다.

질문3' 옥외소화전설비 배선공사에서 전원-제어반-전동기/펌프는 내화배선
전동기/펌프에서 기동장치/소화전함은 배관을 의미하는 것인가요?
답변: 옥내소화전설비와 같은 맥락이라고 보시면 됩니다. 다만 방수구가 옥내에 있냐 옥외에 있냐의 차이기때문에
은정님께서 생각하시는 부분이 맞겠습니다~
그림의 표시가 불명확하게 표기되어있어 죄송합니다ㅠㅠ
박선종 22-11-07 23:45
계통도를 그리실때 실선으로 표기한 부분이 모두 배관이라고 생각해주시고
전원회로는 내화, 그 외는 내열(그림으로 표기하실때에는 내화 또는 내열배선이 가능한 경우 가장 낮은 단계를 표기해주셔야 하기때문에)
로 그리고 감지장치(감지기)까지는 일반배선으로 표기해주시면 되겠습니다

은정님의 합격을 응원하겠습니다^^ 감사합니다!
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    9
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평